这个也是从清源世纪公司网站上下载的。http://www.qysj.com.cn/zzry.htm。看来,如果这个是真的,那么对很多余热回收项目的确是很不错的产品。
这个也是从清源世纪公司网站上下载的。http://www.qysj.com.cn/zzry.htm。
看来,如果这个是真的,那么对很多余热回收项目的确是很不错的产品。
2楼
从检测报告中看到,蒸发器的出水温度40~50℃
这需要源源不断的低品位热水来吸热,适合于什么地方。
只能利用其加热,不能利用其制冷,出水85度高温热泵意义大吗?
还不如“开利”的全热回收冷水机组,出水温度55~60℃,同时还能提供冷量,嫌温度不够高,加辅助锅炉
回复
3楼
哦,从他们公司网站上看,这种高温热泵主要用于地热尾水、中央空调冷凝热、工业余废热回收。比如中央空调冷凝热,上冷却塔的水37度,这个水就可以作为高温热泵的热源嘛,通过高温热泵冷凝器输出60~70度水作为酒店、宾馆、医院的卫生热水,总是比燃油燃气锅炉烧的热水成本低,而且还可以替代部分冷却塔,一举两得。
至于其他的,当然可以用来冬季供暖,末端是暖气片的那种用户。其他,比如原油加热等。在我看来,这种高温热泵的竞争对手是燃油燃气锅炉,不是冷水机组。
回复
4楼
楼主应该要斑主转发到“采暖供热”板块,效果会好些。
回复
5楼
这种冷凝热用是能用,不过用起来可不是那么方便的.真要用起来,整个系统恐怕会非常复杂,因为要考虑到各个循环的平衡.
技术最先进的东西未必是最好的东西,只有最适合的才是最好的.
回复
6楼
高温热泵是个余热回收的节能设备,抢的是燃油燃气锅炉的市场,当然它也可以制冷,不过要加冷却塔才行。
用热泵方式同时制冷制热的最大问题:是如何保持用冷和用热的平衡,我曾经给上海一个项目设计的方案,冷凝器出45度水作为生活热水,蒸发器出8度水给中央空调,可是两边负荷太难平衡了,虽然加了热水箱进行平衡,但真正使用起来,还是问题多多,最后还是并联上冷却塔才可以用。这是因为热水负荷存在均衡储备,不均衡使用的特点,负荷变化大,而冷负荷就没有这么大的变化了。
回复
7楼
恩,不错
回复
8楼
我觉得应该从节能这个角度来看.虽然它有缺点,但是很节能,大家能用尽量用哦.
回复
9楼
这种高温热泵是针对温度在30~50度之间被废弃的余热资源开发的产品,不同于普通的暖通空调产品。
回复
10楼
我觉得这样的产品实际应用的意义并不大,不过从数值上来看,还是很节能的。希望这样的工艺能够选择一个不错的地方来用
回复
11楼
可以造成混合型的大型机组,例如泳池之类的大型机组,就可以供应热水及空调、除湿
回复