从清源世纪公司网站上下载的,大家可以去核实一下。http://www.qysj.com.cn/zzry.htm
从清源世纪公司网站上下载的,大家可以去核实一下。http://www.qysj.com.cn/zzry.htm
2楼
只能利用其加热,不能利用其制冷,出水85度高温热泵意义大吗?
还不如“开利”的全热回收冷水机组,出水温度55~60℃,同时还能提供冷量,嫌温度不够高,加辅助锅炉
回复
3楼
高温热泵是个余热回收的节能设备,抢的是燃油燃气锅炉的市场,当然它也可以制冷,不过要加冷却塔才行。
用热泵方式同时制冷制热的最大问题:是如何保持用冷和用热的平衡,我曾经给上海一个项目设计的方案,冷凝器出45度水作为生活热水,蒸发器出8度水给中央空调,可是两边负荷太难平衡了,虽然加了热水箱进行平衡,但真正使用起来,还是问题多多,最后还是并联上冷却塔才勉强对付。
回复
4楼
高温热泵是个余热回收的节能设备,抢的是燃油燃气锅炉的市场,当然它也可以制冷,不过要加冷却塔才行。
用热泵方式同时制冷制热的最大问题:是如何保持用冷和用热的平衡,我曾经给上海一个项目设计的方案,冷凝器出45度水作为生活热水,蒸发器出8度水给中央空调,可是两边负荷太难平衡了,虽然加了热水箱进行平衡,但真正使用起来,还是问题多多,最后还是并联上冷却塔才勉强对付
回复
5楼
好
回复
6楼
高温热泵主要是用于回收30~50度的余热水资源,输出70~90度高温水用于供暖,或者是工业用途。
大温差高温热泵则是利用15度浅层地下水,输出65~75度高温热水供暖。
回复