急 :电源插座回路带漏电保护时是否应选用4P开关?
ws0207
ws0207 Lv.2
2010年10月08日 09:59:18
只看楼主

参照规范GB50054-95第4.5.6条当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。那么电源插座回路带漏电保护时是否应选用4P开关?

参照规范GB50054-95第4.5.6条当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。
那么电源插座回路带漏电保护时是否应选用4P开关?
免费打赏
lingxuct
2010年10月08日 12:26:01
2楼
220V单相插座用2P,380V三相插座用3P(没有220V负载),380V和220V混用的(如三相空调)用4P。
回复
掌中兲坣
2010年10月08日 14:38:48
3楼
现在标注的话,是1P+N,3P+N这么标注吧?
也就是单相插座的话(220V)是1P+N
三相插座的话(380V)是3P+N的,单相和三相好像不能混到一起吧?