请教一个有关的洁净区压差问题
xjg200412
xjg200412 Lv.4
2010年10月08日 08:50:50
只看楼主

一个十万级洁净区的粉碎区,因粉量比较大,设置了空调排风系统,另外还设置了两个粉尘捕集器,再加上粉碎机上本身带了一个粉尘捕集器,粉尘捕集器的排风量都很大,房间要求是负压,在调压差时,是把所有捕集器全开起来再调吗?如是这样的话,那就是每次开空调时都要全开了,但那房间里还有另外的设备,粉碎机很少用的,领导说这样太浪费了

一个十万级洁净区的粉碎区,因粉量比较大,设置了空调排风系统,另外还设置了两个粉尘捕集器,再加上粉碎机上本身带了一个粉尘捕集器,粉尘捕集器的排风量都很大,房间要求是负压,在调压差时,是把所有捕集器全开起来再调吗?如是这样的话,那就是每次开空调时都要全开了,但那房间里还有另外的设备,粉碎机很少用的,领导说这样太浪费了
免费打赏
terow
2010年10月08日 17:25:47
2楼
看你的控制要求了,必要时可以在送风和回风管上安装变风量阀,配合压差传感器实现控制目标。
需要首先确定哪些操作回造成粉尘,据此决定何时开启粉尘捕集器的排风。
还有再确定一下,如果希望在平时不开排风系统,房间内残存的粉尘是否对其他相邻区域有所影响,如果有影响看来就只能加变风量阀和压差传感器。
回复
qq0536
2010年10月12日 00:33:46
3楼
谢谢楼主!谢谢楼主!内容真的很不错,向你学习!请多多指教。
回复
dayang09
2010年10月12日 21:05:11
4楼
做净化空调计算时就应该把设备的排风算进去,不然你调试出来的静态环境是没有用处的
回复
dayang09
2010年10月12日 21:05:39
5楼
拙见而已,见谅
回复
xiaofu4306
2010年10月13日 14:47:57
6楼
应该不用每次都全开的吧,这个就要在空调箱上做下动作了,例如在新风空调箱上装个电动阀,根据室内要求的负压度来自动控制新风阀门的开度,从而可以自动进行调节,这样就没有必要全部开启。
回复
qq0536
2010年10月16日 10:37:49
7楼
路过,学习之中,感谢各位了,受益匪浅,获益甚多。
回复
ktchenggang
2010年10月16日 20:29:52
8楼
解决的办法:在室内加装微压差传感器,用压差传感器控制排风机变频运行。
如有N台,在1号排风机启动后根据压差相继增加或减少排风机的数量和增加或降低风机的频率,这样就可以保持生产所需要的正常的压差,同时节能。

粉碎机上本身带的粉尘捕集器要和粉碎机连锁启动,其他的粉尘捕集器根据压差启动、变频调节。
只要自控做得好,在调试的时候最大的任务就是调程序。
不过,你的自控恐怕做的不全,调试有点难度。
排风系统必须依次启动,根据压差调整。不然,负压太大,恐怕门都很难打开。

[ 本帖最后由 ktchenggang 于 2010-10-16 20:40 编辑 ]
回复
xujie411412447
2010年10月18日 15:08:12
9楼
不知道能否这样考虑:可设置两种工况
1、粉碎机不用时,捕集器或排风机只开一部分,只要能保证室内正常压力就行,
2、粉碎机打开时,将所有排风机打开,保持房间内的负压,这需要在做设计时考虑 好这两种工况各所需要的排风量
将粉碎机和排风机在空调控制箱里做个联动控制就行,粉碎机开时排风机开,粉碎机关是排风机关
在下拙见,请高手指教
回复
ciwei110
2010年10月18日 20:35:48
10楼
谢谢楼主无私奉献,好好学习,天天向上 ,也感谢大侠们的经验交流!!
回复
yeziaaaa
2010年10月19日 09:25:13
11楼
个人认为两个办法:一、可以设置两个排风系统,粉碎机不用的时候开一个排风机,粉碎机开的时候排风全开。
二、可以从自控方面达到要求,将送排风做成变频的有室内外压差来控制风量。
回复