失磁保护低电压判据的讨论
lizhenbao_jinan
2006年01月26日 16:50:47
来自于电站工程
只看楼主

失磁故障对电力系统的危害主要表现在可能会导致系统电压的下降,如果系统无功储备不足,则可能造成系统电压崩溃,扩大故障范围。为了避免故障范围的扩大,失磁保护一般都配备了低电压判据,可以选择采用主变高压侧母线电压或机端电压,它是确保系统和厂用电安全的失磁保护判据。低电压判据采用机端电压还是主变高压侧电压,主要是看发电机与电网的连接方式及发电机容量在电网中的比例、厂用电安全和电网稳定的要求。整定时可以把主变高压侧低电压定值按不破坏电网稳定整定;机端低电压定值按躲过强行励磁启动电压和不破坏厂用电安全整定,这样的整定方式可以有效的减少失磁故障对发电机或电网的影响。

失磁故障对母线电压的影响是由系统结构和系统无功储备情况决定的,对于与系统联系薄弱,周围无功储备又不足的电厂,失磁将使母线电压明显下降。而从目前电网发展水平来看,一般大型发电厂离负荷中心很近,与系统联系紧密,电厂中1台机组失磁,不会导致母线电压明显下降,如果失磁保护经母线低电压判据闭锁,很可能导致失磁保护拒动,这样的情况已多次发生。
当前对低电压判据的使用,普遍的做法是考虑投入两段失磁保护,第一段经低电压闭锁,失磁保护较短延时动作于出口,第二段不经低电压闭锁,失磁保护经稍长延时动作于出口,如为了防止失磁时母线低电压判据不能动作,第一段改用机端电压闭锁判据,这种方法有利于失磁保护一段动作,但是,为确保各种失磁故障保护均能够动作,第二段不经低电压闭锁的失磁保护必须投入。
低电压闭锁判据的使用要特别注意,对电厂的人员来说非常重要