北方采暖管道采用直埋的多吗?
xhyuan19
xhyuan19 Lv.2
2010年10月07日 18:56:23
只看楼主

我是南方的,对北方的采暖项目接触比较少。现在有一个项目,辽宁的,三层商场。做采暖。我设计的是上供下回单管顺流系统。一层的水平管设计放在地沟中1000x1000,现在工地的工程师说由于现场土质情况,做那么大的地沟施工困难,而且说现在北方很少做地沟了,建议我做直埋。请问北方的高手,1现在做采暖管道室内的,室外的敷设方法,分别用什么方法的多?2如果管道用地沟,是不是地沟的顶面高度都要比低于冻土的高度低??室内外都是如此吗?

我是南方的,对北方的采暖项目接触比较少。现在有一个项目,辽宁的,三层商场。做采暖。我设计的是上供下回单管顺流系统。一层的水平管设计放在地沟中1000x1000,现在工地的工程师说由于现场土质情况,做那么大的地沟施工困难,而且说现在北方很少做地沟了,建议我做直埋。请问北方的高手,
1现在做采暖管道室内的,室外的敷设方法,分别用什么方法的多?
2如果管道用地沟,是不是地沟的顶面高度都要比低于冻土的高度低??室内外都是如此吗?
3如果直埋检修问题如何解决?现在新做的建筑都用直埋吗?
免费打赏
mmczhen
2010年10月07日 21:38:39
2楼
1.采暖室内大部分是架空的;室外采用直埋敷设,过路管道与路面净空需留出至少1.2m。
2.管道跟地面的高度根据最小净距确定,只要冬天连续供暖可以不考虑冻土层深度。
3.现在采暖管道采用预制保温管,是成品管(已做好保温和保护外壳),此管道内做了管道泄漏报警措施,在实际运行中如出现故障可自动检测,在有阀门的地方做检查井就可以了。
详细可见《动力管道手册》2006版

[ 本帖最后由 mmczhen 于 2010-10-10 20:32 编辑 ]