求助:冬季供暖就要开始了,想制定一个一级网随室外温度变化的供、回水温度曲线或温度表,以供热源运行用,不知用什么方法?请哪位大侠指教,谢谢!
求助:冬季供暖就要开始了,想制定一个一级网随室外温度变化的供、回水温度曲线或温度表,以供热源运行用,不知用什么方法?请哪位大侠指教,谢谢!
2楼
:L 补充一下,上面的附件是操作失误点上去的,与求助内容无关。
回复
3楼
看你要求的是多少,你想要的温度确定后,选择换热器来满足要求
回复
4楼
对,楼上说的很对
回复
5楼
楼主呀,这个需要经验的积累了。:lol
回复
6楼
呵呵 对于我们没经验的 这个问题真是问题!
我就奇怪 为什么锅炉间提供的热水95/70 单体进水80/60
回复
7楼
哈,在常压上水不汽化再考虑一点保险系数,出水温度也就95度了。考虑一下输送能耗,以及散热器的平均温差,普通散热器温差取25度是合适的。
如果采用塑料管做为采暖的主材,考虑到管道使用寿命,一般取供回水温度为80/60.
这个温差做二级交换还比较合适。
回复
8楼
xuexiweizhu学习为主 :victory:
回复
9楼
一次网调节曲线,和二次网散热器系统的调节曲线一个道理,多看看供热工程吧
回复
10楼
路过,学习之中,感谢各位了,受益匪浅,获益甚多。
回复
11楼
这个问题,通过西门子的SAPHIE控制器及室外温度传感器,就可以解决
回复