请教:关于补偿柜中CT差流接法的接地问题
huntsmens
huntsmens Lv.2
2006年01月25日 10:11:59
只看楼主

我们厂的补偿控制柜中取A、C项差流用于电容保护每组电容二次侧接地时 S1,S2哪个接地有区别吗?现在我们厂如果第一组S1接地 剩下的均是为什么不能两个交叉接

我们厂的补偿控制柜中取A、C项差流用于电容保护

每组电容二次侧接地时 S1,S2哪个接地有区别吗?

现在我们厂如果第一组S1接地 剩下的均是

为什么不能两个交叉接
免费打赏
huntsmens
2006年01月27日 08:55:39
2楼
没人知道吗?

超级郁闷中
回复
peter00007
2006年01月27日 14:10:16
3楼

一般地,电流互感器接地都是S2接地。
你的问题与电容自动补偿仪需要检测的参数有关。一般情况下,补偿仪要检测正确的电流、相序,以判断投切的阀值。如果相序不对,就会出现乱投或拒投等情况。
所以,电流互感器安装时,除进出线(P1,P2)不能搞错,二次侧S1,S2的接法也不要搞错,当然不能交叉接线了。
回复
wysh
2006年02月01日 17:10:40
4楼
另外需要注意的是电流回路只能一点接地,,,不允许多点接地,否则 电流通过接地点形成回路,导致测量不准,保护拒动等
回复
jingshuifo
2007年01月15日 15:06:42
5楼
这应该就是CT的极性问题了吧,S1 S2接反了极性就反了,那电流方向也就反了.


学习中!!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开