关于电厂交、直流环网
cxc3233917
cxc3233917 Lv.6
2006年01月23日 20:04:31
来自于电站工程
只看楼主

哪位大哥知道电厂交、直流环网开关是不是在什么时候都应全部投入,还是有一定的断点啊。

哪位大哥知道电厂交、直流环网开关是不是在什么时候都应全部投入,还是有一定的断点啊。
免费打赏
yxwliul
2006年01月23日 21:50:39
2楼
环网在正常运行时,有两个独立的电源供电,应该是要开环运行的。根据实际情况决定一个开环点,在一个电源出现故障或检修时,合上开环点的环网开关可以保证供电。
回复
cxc3233917
2006年01月24日 16:38:26
3楼

不好意思你说的是交流还是直流的啊?我们这的直流环网就是全部合上的,交流到是有开环点。能否说清楚点,有什么特殊要求吗?
回复
cxc3233917
2006年01月28日 16:07:50
4楼
有人知道吗?
回复
szlh001
2006年01月28日 19:58:36
5楼
直流环网要看一次接线是怎样的,从安全考虑还是开环比较好,一条线路故障不会影响正常设备
回复
cxc3233917
2006年01月30日 09:00:59
6楼
谢谢了,那我在研究一下。。
回复
zsf1218
2006年05月16日 12:34:40
7楼
正常运行时是不允许环网的,当一段失电时才合上联络开关
回复
cxc3233917
2006年06月04日 20:28:27
8楼
原来的这样啊。我们这边怎么是环了的啊。。。。。。
回复
cxc3233917
2006年07月04日 16:10:43
9楼
能不能说清楚点啊?到底是直流还是交流啊?我们这边直流就是环了的。谢谢!
回复
hljjcr333
2008年03月09日 09:34:26
10楼
比如有多个箱变组成环网,平时开环运行,故障是合上断开点,请问开闭所的两馈电柜CT如何选择?