42m单跨轻钢屋面,混凝土柱,计算以后发现钢梁(与柱铰接)用钢量比将柱做成H型钢柱的门式刚架总用钢量还要多,但甲方要求墙用砖墙内嵌,柱需外突。1.是否可做成门式刚架,混凝土包柱,但该如何计算,如何控制位移,按门式刚架的位移柱墙非开裂不可。2.是否可做成混凝土柱与钢梁的刚接形势,该如何连接。3.无法做柱间支撑,虽看见外边比较多,但不符合规范啊。以前只做过较简单形式,急需大家帮忙,谢谢!补充一下:
以前只做过较简单形式,急需大家帮忙,谢谢!
补充一下:
檐口高度9m,柱距7.5m,双坡1:20
[
本帖最后由 gj0331 于 2010-10-7 06:17 编辑 ]
2楼
1、门式刚架当然好了,外围护为砖墙时《门规》有控制要求好h/240
2、这么大跨度,钢梁与混凝土柱刚接,梁端弯矩较大,对于埋件的要求太高,不建议采用,如采用,建议参考预制混凝土柱的现场拼接节点。
3、普通杆系支撑做不了,那就做个纵向门型刚架支撑。砌墙开洞都不受影响。
回复
3楼
1.可做成门式刚架,混凝土包柱,计算按常规,如果墙不高,门式刚架的位移不会造成墙开裂,但要先安装好门式刚架(让其在恒载作用下初步变形),然后再做墙体墙。
2.是否可做成混凝土柱与钢梁的刚接:不可以。不但刚接不行,铰接也是不行的。依据经验,跨度大于30米(砼柱的条件下),宜做成网架,至于单梁是非常不经济的,安装时也易造成侧向扭转,国内这样的工程事故较多。
3.柱间支撑:目的是保证侧向刚度并传递平面外的水平力。柱顶设桁架也是可以的。门型撑也是常用做法之一。
回复
4楼
回复
5楼
楼主应把厂房的平面尺寸及柱顶标高(或使用净空)告诉大家,这样才方便确定方案。否则光你说的东西,有点片面。
回复
6楼
一个好的方案,能省下很多银子滴。而且做完还可以安心的睡大觉滴。
回复
7楼
谢谢2楼3楼老师
回复
8楼
楼上说的太经典了。赞赞赞赞赞赞!!
回复
9楼
跨度不小,既然为了省钱,为什么不试试三角屋架或梯形屋架,结构明确,节省材料.
回复
10楼
这样的跨度是有点大了,纵向有传力体系就行。可以做几跨的刚架或框架
回复
11楼
呵呵
在这里学到了很多东西谢谢
回复