图纸简介: 氟泵供液,船用,于2010年7月设计安装,用后感觉尚可,不算完美,不完善之处共同探讨!欢迎发表不同意见! 附件名:20101061286323978285.zip 文件大小:845K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
氟泵供液,船用,于2010年7月设计安装,用后感觉尚可,不算完美,不完善之处共同探讨!欢迎发表不同意见!
附件名:20101061286323978285.zip
文件大小:845K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
朋友你好:
刚才看了下你的原理图,有几个问题请教下你,
1、热气融霜压力调节阀你使用的是danfoss的OFV溢流阀,设置在蒸发器融霜出口,
A、为什么不在热气排向蒸发器融霜入口用CVC+PM1阀设置,这样可以控制热气的旁通量及融霜压力,不至于影响机组的排量太大,使压缩机供给其他蒸发器的制冷量下降很多。
B、其次如果直接将压缩机排气压力下的过热蒸汽大量排到低温蒸发器中,高温高压蒸汽和低温-35℃管道产生内应力容易断裂。
C、使用CVC和PM1组合阀设置在蒸发器融霜入口管道上,虽然会产生节流降低了过热蒸汽的压力到融霜压力,但是气体节流温度不会下降很多。
2、不明白从高压排气管使用D19铜管连接氟泵入口水平管,主要出于什么原因考虑这样设置?能否相告。
3、不明白为什么要从安装AKS38液位开关的联通管下部设置DN15管连接到低循的入气口了,如果是因为连通管内有气体蒸发,也可以从上连通口进入低循,能否相告出于什么原因这样设置。
回复
3楼
非常需要,谢谢,救命草来的,
回复
4楼
好久没关注了,抱歉!!
1、热气融霜采用OFV溢流阀,因为机械的故障率低易调节,CVC+PM1阀也可,但电磁导阀费用高,易故障。另融霜时,溢流阀处已非高温(15℃左右),压力也不是很高(夏季8bar左右)。
2、维修氟泵时关闭其进出口阀门,用高压排气将残余制冷剂排入低压循环桶
3、维修板式液面计和浮球控制器时将制冷剂抽干。
回复
5楼
你好,我是做船用制冷方面的,最近也在做一些比较大型的氟泵供液系统的项目,希望和大家讨论学习。
回复
6楼
学习下
回复
7楼
能否发全套图纸分享一下,还有就是其他氟泵系统设计的资料、图纸及一些设计需要注意的问题?感激不尽
回复
8楼
学习了,问的专业,答得在理。
回复
9楼
顶!
顶!!
顶!!!!
顶!!!!!
顶!!!!!!
顶!!!!!!!
顶!!!!!!!!
顶!!!!!!!!!
顶!!!!!!!!!!
顶!!!!!!!!!!!
顶!!!!!!!!!!!!
顶!!!!!!!!!!!!!
顶!!!!!!!!!!!!!!
回复
10楼
楼主的图纸是用CAXA画的,我用CAXA2011打开后,图例那些字体为乱码,请楼主说明下你的字体是设置的那种。谢谢
回复
11楼
来过几次,也该留下足迹。
回复