求教:6kv进线过流保护灵敏度的校验
wsj_222
wsj_222 Lv.2
2006年01月22日 20:48:20
来自于电站工程
只看楼主

我厂一条6kv进线带三条出线,三条出线带一大电机,一台较小的电机,还有一台变压器,在整定时,按理说应用最小工作方式时末端两相短路的电流进行校验,校验完发现灵敏度不够,不知下面改如何作?谢谢!!

我厂一条6kv进线带三条出线,三条出线带一大电机,一台较小的电机,还有一台变压器,在整定时,按理说应用最小工作方式时末端两相短路的电流进行校验,校验完发现灵敏度不够,不知下面改如何作?谢谢!!
免费打赏
nlb
2006年01月23日 18:33:51
2楼
什么保护灵敏度不够,速断还是过流?是反时限还是定时限?
回复
zyz8438
2006年01月24日 14:06:52
3楼
灵敏度不够时可以采用低电压过流保护
回复
nlb
2006年01月24日 17:50:01
4楼


只有定时限保护才能采用低电压闭锁。
回复