请教:给水泵(或其他厂用电机)正常启动后其合闸线圈始终带电吗?是否是采用直流接触器?如果此时直流电源中断(或选直流接地时)给水泵是否跳闸? 谢谢!
请教:给水泵(或其他厂用电机)正常启动后其合闸线圈始终带电吗?是否是采用直流接触器?如果此时直流电源中断(或选直流接地时)给水泵是否跳闸? 谢谢!
2楼
照你问的问题看是10KV的电动机带动给水泵,正常启动后其合闸线圈就没有电了。你的这台高压给水泵电机应该是高压断路器(ZN65型、VD4、VS型等断路器),(直流低压泵采用的是直流接触器),直流电源中断后因为跳闸线圈得不到直流电源给水泵电机不会跳,但因为直流电源消失导致高压综保装置失电会使高压电机没有保护,这是很危险的,应该立即在高压柜处将高压柜分闸或者应立即使直流电源恢复否则会很危险的。(如果是直流低压电机直流电源失电后会跳闸)
回复
3楼
感谢wyxsacf.
请问直流低压电机直流电源失电后会跳闸是不是因为采用直流接触器,然后接触器控制部分的直流电源消失电磁力消失使主触头脱开跳闸?
另:正常启动后其合闸线圈就没有电的话是依靠什么维持给水泵在合闸状态正常运行的?
如果并不麻烦的话,请帮助解释高低压厂用电机的二次(控制)回路的基本元件和基本动作过程.
回复
4楼
请电气高手帮忙解答以上问题,本人不是学电气的,对于你们可能认为题目简单了.
回复
5楼
回答第一个问题:你说的差不多。因为低压的直流接触器的主触头闭合是靠接触器的线圈得电后吸合,此时接触器的线圈是长得电的,如果线圈的控制电源消失,那么线圈就要释放,而线圈释放后主触头也将释放。
回答第二个问题:因为你的给水泵是10KV的电机,此电机是有配套的高压电机出线柜的,不知你的高压柜是KYN-18还是KYN-28型的(此两种高压柜的不同之处在于18的柜子一般使用手车式断路器,而28的柜子一般使用中置式断路器,而且28的柜子比18的柜子要大一些),但它们的控制原理是一致的。
合闸线圈没电后是依靠手车内部的弹簧使主触头闭合的。
高压柜的结构:柜体,手车(有真空泡子、即真空断路器,分合闸线圈、储能电机、弹簧、一系列机械机构等),二次连接插头组件,电流互感器,零序电流互感器、过电压保护器(串连型氧化锌避雷器),电容式电压互感器(用于高压带电显示器);高压柜端子室内有各种接线端子(电流端子、电压端子、光耦端子、普通端子等)、综保装置(电动机保护装置)、各种按钮、指示灯、组合式多功能表(将电度表、电压表、电流表组合在一起)等等。
二次控制回路基本元件有:按钮、综保装置内部回路元件、工作位置行程开关辅助触点、储能回路辅助触点、断路器本体辅助触点、分合闸线圈、保护跳闸出口连片等等。
基本动作过程:直流220V电源正常的情况下,断路器在分闸状态,接地刀在分位,检查一切正常后(高压电机具备起动条件),将手车的二次插头插好,将直流操作电源送上(这时小车将进行储能,储能完成后储能指示灯亮),将小车摇至工作位,此时,小车二次控制回路的电源已经正常,小车的工作位置行程开关已接通,储能的辅助开关已接通,小车已具备合闸条件,将合闸按钮按下,直流正电源将通过按钮,经过综保装置内部,再依次经过工作位置行程开关辅助触点、储能开关辅助触点、断路器本体的常闭触点至合闸线圈使合闸线圈得电,高压断路器合闸,这样,高压柜合闸完成。
分闸较为简单:在合闸状态下,按下分闸按钮,直流正电源经过综保装置内部、经过断路器本体的常开触点至分闸线圈,使分闸线圈得电后分闸。分闸完成。
如还有不明之处,给我打电话:13633359715,王。
回复
6楼
非常感谢wyxsacf! 祝元宵节快乐!
回复