太阳能热水器的防雷措施不容忽视
------------------------------------
报载浙江省防雷中心提出太阳能热水器的防雷安全问题,确是一不容忽视的问题。国际电工委员会(IEC)将浴室列为电击危险大的特殊场所,这是因为人在沐浴是遍体湿透,人体阻抗会大大下降,沿金属管导入浴室的电压达10~20v时,即足以使人发生心室纤维性颤动而致死。目前广泛使用的节能太阳能热水器的主要金属部件多设在楼顶,一旦遭到雷击,大量高电压的雷电流沿金属水管及热水进入浴室,如恰恰有人在沐浴,则结果不堪设想。
在《建筑物防雷设计规范》中的第3、2条规定凸出屋面高于避雷带的物体,如系金属物则应与屋面防雷装置连接;如系非金属物,应在接闪器(避雷针)保护范围内,否则应加装接闪器的保护。这一规定的目的是利用避雷针拦截雷电,尽量减少热水器遭雷击的机率。同时,使金属物与屋面防雷装置连接,为下一步实现等电位连接作好准备。
1995年北京市发生过一起在路灯下面下棋的人遭雷击死亡的事故。当时,此人一手触金属灯杆,另一只手接触在草坪边的铁护栏上。由于路灯采用TN-C系统供电,金属灯杆因相线(火线)破损带电,并且其电压比铁护栏要高,两者之间存在一危险的电位差,此人恰恰成了这一危险电位差的导体,因此蒙难。那么,如在灯杆与铁护栏之间用一扁钢相连使之等电位,则无此危险的电位差,此时人便会安全。这个例子说明的技术措施叫做等电位连接。
现在城市中建筑物多是钢筋混凝土结构,楼顶的接闪器均与建筑物内钢筋连接,一旦遭雷,雷电流会沿这些钢筋引下,泄入建筑物的基础钢筋网而入地。为防止电击事故,《低压配电设计规范》采用国际标准规定了建筑物总的等电位连接,局部等电位连接和辅助等电位连结措施,还特别编制了《等电位连接安装》(97SD567)标准图。图中有卫生间局部等电位连接示例(一)、(二)。具体做法就是将卫生间内一切金属物体含浴盆(金属物),下水管、地漏、给水管、热水管、采暖管、金属扶手、金属毛巾杆、浴帘金属杆、浴巾架等均连接到LEB(局部等电位连接)端子板上,使之达到等电位。这样一旦有电流流过,因卫生间内相关金属物体处于等电位状态,即消除了危险的电位差,人在雷击发生时是安全的。
在一些发达国家,不要求做人工接地体,但住宅楼内如不作总等电位连接和浴室内的LEB,非但甲方不予验收,当地供电公司也会以电气上不安全为由拒绝供电。金属浴盆必须带接等电位母排的接线端子,没有接线端子的浴盆、铸铁管是无人问津的。
实施太阳能热水器的防雷工程从原理上讲是简单易行的,但设计施工要求很高,为确保工程质量,确保人身安全,各地防雷主管机构应尽职尽责把好设计审核、施工监督和验收关。 (关象石)