预应力锚索施工?!
uibiwo
uibiwo Lv.3
2006年01月22日 18:41:31
只看楼主

第一次搞预应力锚索施工监理,在施工的最关键一道工序张拉,出现了,同一批锚索,相同长度,伸长值却存在着较大差异,如25m长,张拉段15m的锚索伸长值最小的25mm最大的也只有81mm,这批近20束在同一高程.设计也没有提供理论伸长值,说是由施工单位算,由监理批.这样的问题可能出现在什么地方呢?理论伸长值是由谁提供呢?请问谁能提供一个张拉段15米,25米,20米,30米,35米,40米,经验值做参考么?!

第一次搞预应力锚索施工监理,在施工的最关键一道工序张拉,出现了,同一批锚索,相同长度,伸长值却存在着较大差异,如25m长,张拉段15m的锚索伸长值最小的25mm最大的也只有81mm,这批近20束在同一高程.设计也没有提供理论伸长值,说是由施工单位算,由监理批.

这样的问题可能出现在什么地方呢?理论伸长值是由谁提供呢?

请问谁能提供一个张拉段15米,25米,20米,30米,35米,40米,经验值做参考么?!
超张拉力是1100KN.7根钢铰线,单根面积140mm2

先谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
gckzl
2006年01月23日 00:14:46
2楼
朋友,下面的东西希望能对你有用!!
回复
gckzl
2006年01月23日 00:15:12
3楼
回复
gckzl
2006年01月23日 00:17:29
4楼
希望能把你的P3E/C 发过来!!
邮箱:zhanglei08241@sina.com
回复
gckzl
2006年01月23日 00:18:26
5楼
热情企盼中!!
QQ: 12748824 可以讨论关于锚索施工技术问题!!
回复
正午焰阳
2006年01月23日 12:25:28
6楼
预应力张拉参数

设计锚索的最大张拉力: Tmax(根据张拉用千斤顶、油泵及油压表配套率定后确定)

锚索实际的最大张拉力:T1=Tmax·(1-f1)

锚块处的最大张拉力: T2=T1·(1-f2)

f1------张拉千斤顶的摩擦损失百分数

f2------张拉时锚块、偏转器的摩擦损失百分数

L1------锚块外的锚索长度

L2------锚块内的锚索长度

锚块外的锚索伸长值: △L1=(T1+T2)/2·L1/A·Eg

锚块内的锚索伸长值: △L2(0~2π)=r·T2[1-e-2π(kr+μ) ]/A·Eg (kr+μ)

锚索理论计算总伸长值 △LΣ=△L1+△L2×2

A ------钢绞线的总横截面积

Eg------锚索的弹性模量

r ------双圈环形锚索的形心与隧道中心的距离,即:半径

e ------自然对数的底

k ------摆动系数

μ------钢绞线的曲率摩擦系数

6.3 施工张拉质量的评定:

锚索张拉的理论计算总伸长值(△LΣ)对应的张拉力与锚索张拉实际伸长值(△Ls)对应的张拉力(Ts)之间的差值应不超过5%。椐此,可用以下直观、简便可行的方法来进行质量评定:

在正常施工条件下,锚索张拉的理论计算总伸长值为△LΣ,对应的张拉力为T1 。则:锚索张拉实际伸长值(△Ls)对应的张拉力(Ts)应在T1±0.05T1 范围内。锚索在T1力下是完全弹性伸长,符合琥克定理,可设T1/△LΣ=k;这样就可以通过C值(△LΣ-△Ls=±C)来判断张拉的结果:若+C≤0.05T1/k、-C≥0.05T1/k则张拉的结果满足《小浪底工程二标技术规范》14.4.4条的要求;反之则不满足要求。

回复
正午焰阳
2006年01月23日 12:31:59
7楼
锚索超张拉力为锚索设计拉力值的1.05倍,锚索张拉应分次分级进行,按对称张拉原则进行,必须待每根绞线张拉完一级后方可进行下一级的张拉。依次按此进行,直至张拉吨位。每次分级张拉时,除第一级需稳定10~15分钟外,其余每一级需要稳定2~5分钟,并分别记录每一级钢绞线的伸长量。张拉时钢绞线受力要均匀。并做好分级绞线的标记。锚具回缩等原因造成的预应力损失采用超张拉的方法加以克服,超张拉值一般为设计预应力的5%~10%,其程序如下。张拉完成48小时内,若发现预应力损失大于设计预应力的10%时,应进行补偿张拉。
0 (105%~110%)设计预应力(105%~110%)设计预应力 稳压t min tmin 最小稳压时间,一般大于2min。

请注意一点:
在张拉时,应采用张拉系统出力与锚索体伸长值来综合控制锚索应力,当实际伸长值与理论值差别较大时,应暂停张拉,待查明原因并采用相应措施后方可进行张拉。
回复
uibiwo
2006年01月24日 11:26:01
8楼
孔斜产生的摩擦力不好确定,如果能有这类经验值就好办了
回复
zhangxlong
2008年05月26日 11:40:54
9楼
这两天现场在张拉,有两条锚索的位移超过300mm,而应力才达到设计的50%。怎么办啊?
回复

相关推荐