关于刚度问题
yijianfeng
yijianfeng Lv.2
2006年01月21日 10:24:07
只看楼主

各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息 Floor No : 层号 Tower No : 塔号 Xstif,Ystif : 刚心的 X,Y 坐标值 Alf : 层刚性主轴的方向 Xmass,Ymass : 质心的 X,Y 坐标值 Gmass : 总质量 Eex,Eey : X,Y 方向的偏心率 Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值 Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值

各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息
Floor No : 层号
Tower No : 塔号
Xstif,Ystif : 刚心的 X,Y 坐标值
Alf : 层刚性主轴的方向
Xmass,Ymass : 质心的 X,Y 坐标值
Gmass : 总质量
Eex,Eey : X,Y 方向的偏心率
Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值
Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值
或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者
RJX,RJY,RJZ: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度
===========================================================================
Floor No. 1 Tower No. 1
Xstif= 15.3810(m) Ystif= 12.9880(m) Alf = 45.0000(Degree)
Xmass= 15.3810(m) Ymass= 12.9880(m) Gmass= 340.9776(t)
Eex = 0.0000 Eey = 0.0000
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 3.0510 Raty1= 3.1230 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 2.1009E+06(kN/m) RJY = 1.9320E+06(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 2 Tower No. 1
Xstif= 15.3810(m) Ystif= 12.9880(m) Alf = 45.0000(Degree)
Xmass= 15.3810(m) Ymass= 12.9880(m) Gmass= 340.9776(t)
Eex = 0.0000 Eey = 0.0000
Ratx = 0.4682 Raty = 0.4574
Ratx1= 1.6649 Raty1= 1.7268 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 9.8373E+05(kN/m) RJY = 8.8375E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 3 Tower No. 1
Xstif= 15.3810(m) Ystif= 12.9880(m) Alf = 45.0000(Degree)
Xmass= 15.3810(m) Ymass= 12.9880(m) Gmass= 340.9776(t)
Eex = 0.0000 Eey = 0.0000
Ratx = 0.8057 Raty = 0.7895
Ratx1= 1.4103 Raty1= 1.4571 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 7.9260E+05(kN/m) RJY = 6.9776E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 4 Tower No. 1
Xstif= 15.3810(m) Ystif= 12.9880(m) Alf = 45.0000(Degree)
Xmass= 15.3810(m) Ymass= 12.9880(m) Gmass= 340.9776(t)
Eex = 0.0000 Eey = 0.0000
Ratx = 0.9158 Raty = 0.8997
Ratx1= 1.3206 Raty1= 1.3600 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 7.2587E+05(kN/m) RJY = 6.2780E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 5 Tower No. 1
Xstif= 15.3810(m) Ystif= 12.9880(m) Alf = 45.0000(Degree)
Xmass= 15.3810(m) Ymass= 12.9880(m) Gmass= 340.9776(t)
Eex = 0.0000 Eey = 0.0000
Ratx = 0.9606 Raty = 0.9455
Ratx1= 1.2794 Raty1= 1.3138 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 6.9726E+05(kN/m) RJY = 5.9360E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------



请各位帮我看看这计算书中存在的问题,本人新手,切莫笑话
杨晓亮
2006年01月21日 11:48:51
2楼
Floor No. 2 Tower No. 1
Xstif= 15.3810(m) Ystif= 12.9880(m) Alf = 45.0000(Degree)
Xmass= 15.3810(m) Ymass= 12.9880(m) Gmass= 340.9776(t)
Eex = 0.0000 Eey = 0.0000
***Ratx = 0.4682 Raty = 0.4574 ***
Ratx1= 1.6649 Raty1= 1.7268 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 9.8373E+05(kN/m) RJY = 8.8375E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)

这一层刚度比好像比较关键(看*号)

《高层箱形和筏形基础技术规范JGJ9-66》

5.1.3.2 采用箱基的多层地下室及采用筏基的地下室,对于上部结构为框架、剪力墙或框剪结构的多层地下室,当地下室的层间侧移刚度大于等于上部结构层间侧移刚度的1.5倍时,地下一层结构顶部可作为上部结构的嵌固部位(图5.1.3b、c),否则认为上部结构嵌固在箱基或筏基的顶部。上部结构为框架或框剪结构,其地下室墙的间距尚应符合表5.1.3的要求;

看上去似乎是地下室刚度太大了
回复
pupuwei
2006年01月21日 12:54:14
3楼
1、地下室刚度越大越好。
2、楼主说的一层是否是地下室?是的话没问题,不是的话,似乎一层刚度偏大,不过应该也没什么大问题。
回复
yijianfeng
2006年01月21日 16:01:23
4楼
请问2楼的“这一层刚度比好像比较关键(看*号) ”是怎么确定关键层,是不是一定在二楼,还是因为Ratx = 0.4682 Raty = 0.4574 *** 太小,如果其下层不是地下室的话,那是不是也象上面的要接近1?如果Ratx及Raty能不能超过1,如果可以超过,有没有上限值?Ratx1及Raty1又该如何判断他的好坏?请各位多多指教,先谢了
回复
yijianfeng
2006年01月21日 20:51:23
5楼
如果Ratx 和Raty 大于1,是不是可以判断该建筑是不规则建筑,?
5%偶然偏心一般情况下要不要打勾?
回复

相关推荐

APP内打开