各位大侠: 我这边有个15000平方米的政府楼群中央空调改造项目,之前楼只有锅炉供暖系统,无制冷,现准备采用水源热泵系统,作为楼群的供冷和供暖,机房采用原有的锅炉机房面积为35平方米,层高为5m。如果做为水源热泵系统的机房的话,面积是否太小呢?希望和大家探讨下。
各位大侠:
我这边有个15000平方米的政府楼群中央空调改造项目,之前楼只有锅炉供暖系统,无制冷,现准备采用水源热泵系统,作为楼群的供冷和供暖,机房采用原有的锅炉机房面积为35平方米,层高为5m。如果做为水源热泵系统的机房的话,面积是否太小呢?希望和大家探讨下。
2楼
锅炉房内的原有设备是保留还是拆除? 水源热泵靠什么制冷和制热? 难道边上有江水?还是有海水?
如果制冷靠埋管,那么是地源热泵。如果是水环热泵,那么锅炉房设备还是需要,增加的设备往哪里放?
问个问题表述实在不清晰。
回复
3楼
放主机应该是没什么问题,问题就像楼上说的那样,水源热泵机组需要考虑的地质因素太多,不是这样简单说一下就能肯定的
回复
4楼
您好,1、因为是直接考虑采用水源热泵系统给楼内供冷和供暖,所以,锅炉房内锅炉设备全部拆除。
2、水源采用地下深井水,冬天可以提供45-50℃热水。
回复
5楼
您好,该工程地的的地质地貌,客户已经勘察过,适合采用水源热泵系统,进行供冷、供暖。其实,水源热泵系统的关键点是在水源侧的设计,也就是井的设计。
回复
6楼
肯定是小了。不用说
回复
7楼
想做就有办法安排
只要主机放进去就行
回复
8楼
15000平方米的建筑,35平方米的机房。机房太小了。
既然选择采用地下水,那做了相应的勘察了吗,打了试验井了吗。做了抽水试验了吗,做了回灌试验了吗。地下水的水质化验了吗。出水水温多少呢。:time: 有整个地区的水文资料吗。当地对地下水的利用是一个什么的政策态度呢。
水源热泵,地下水的水量才是工程成败的关键。
回复
9楼
非常感谢。这个问题当时给业务提过,不过,客户提出要使用水源热泵,估计是考虑到了这个问题,或者周围有项目在用。
回复
10楼
客户又不是专家,对水源热泵项目一定要审慎,不能盲目。到时候水量要不够,哭都来不及。:time:
回复
11楼
哦,谢谢您的提醒。
回复