请教高手回答一个关于处理变电所跳闸后的处理和跳闸原因
niuguilu
niuguilu Lv.2
2010年10月03日 22:34:48
只看楼主

首先运行方式是;1#主变运行,2#主变冷备,10KV一段二段并列运行,10KV一段进线开关运行中突然1段过电流跳闸,请分析跳闸原因并写出恢复送电步骤?

首先运行方式是;1#主变运行,2#主变冷备,10KV一段二段并列运行,10KV一段进线开关运行中突然1段过电流跳闸,请分析跳闸原因并写出恢复送电步骤?
免费打赏
zyz8438
2010年10月04日 09:33:03
2楼
检查母线和两段馈出回路,是否有短路存在,是否属于越级跳闸。
查明原因并排除后,由于只是进线开关跳闸,分段开关并没有跳闸,所以恢复时只需合上该进线开关就可以了!
回复
lingxuct
2010年10月04日 16:13:06
3楼
如果二台主变输出是10KV系统的二个进线,“1#主变运行,2#主变冷备,10KV一段二段并列运行,10KV一段进线开关运行中突然1段过电流跳闸”,就玩完了!全所失电。

I段进线是1段过流保护跳闸,其他没故障现象(包括母联也没有信号)!是I段母线发生短路。

事故处理:立即拉开母联,要求2#主变投入运行,一遍记录一遍向调度汇报!

通知检修,同时汇报相关领导。
回复

相关推荐

APP内打开