高手帮忙答谢几个计算题
niuguilu
niuguilu Lv.2
2010年10月03日 22:26:31
只看楼主

在易燃易爆环境处理电气设备故障应采取哪些安全措施,防爆电气出现哪些情况会失去防爆性能三相四线制供电系统为什么要分别设置保护接地和工作接地。工作接地一旦断开系统会出现什么问题简述更换小型电动机轴承的工作步骤及注意事项.某三相异步电动机输出功率为100KW 相电压为220V 功率因素为0.8 求线电流并选择符合电缆芯线的截面积(星型接线 电缆长度60米)?某三相异步电动机工作电压为380V 输出功率为1.5KW 过流保护为熔断器, 请正确选择熔丝直(频繁启动,星型接线)?

在易燃易爆环境处理电气设备故障应采取哪些安全措施,防爆电气出现哪些情况会失去防爆性能

三相四线制供电系统为什么要分别设置保护接地和工作接地。工作接地一旦断开系统会出现什么问题

简述更换小型电动机轴承的工作步骤及注意事项.


某三相异步电动机输出功率为100KW 相电压为220V 功率因素为0.8 求线电流并选择符合电缆芯线的截面积(星型接线 电缆长度60米)?

某三相异步电动机工作电压为380V 输出功率为1.5KW 过流保护为熔断器, 请正确选择熔丝直(频繁启动,星型接线)?

某三相异步电动机功率为10KW 线电压380V 相电流18A 求功率因数(三角形接线)
免费打赏
lingxuct
2010年10月04日 15:43:04
2楼
楼主的题我不会做,今天休息有点时间,试试:

易燃易爆场所处理电气故障,就是要防止发生明火,所以,在打开电气防爆箱的门(盖)之前一定要停电!电气防爆主要靠隔离性质的密封,防爆的箱门盖有碎裂破等情况,就达不到防爆要求了,要停止使用。

低压三相四线系统的保护接地就是为了人身安全,而变压器低压侧中性点的工作接地是为了“降低系统所有用电设备的设计绝缘水平”,一是降低设备制造成本,二能保证设备安全运往行。

小电机轴承更换过程:切断电源,把电机拆到检修场地,拆下风罩,拉出风叶,拆下小端盖螺栓,拆下大端盖螺栓,用铜棒在轴头上打几下(小电机不能打得太重),让大小端盖拆下,另一端没拆下的大端盖用木头从另一端顶出(小心不能碰绕组)。转子会随着端盖一起出来,有一个端盖可能还在转子上,竖起转子在木头上往下一冲击,端盖就下来了。
把(在轴上的)轴承洗干净,检查松动程度(和弹夹有无破损),如需更换,就需要拆轴承。
拆轴承(普通)有二种方法,一是有卡轴承的卡具(一般是二根角钢),把卡具夹在台虎钳上,转子的轴承卡在卡具上,用铜棒打轴头。二是用拉马把轴承拉出。一般轴承还要用的话,不宜拉轴承,因轴承拉过后,多少会存在损伤,拉出的轴承通常是不会再用了。

装轴承:1、装上内侧小端盖(千万不要忘记)!!!
2、加热轴承(到90~105℃);
3、洗干净轴上轴承部位;
4、戴厚布手套,把轴承套入轴上,用铜棒轻轻打到位;
5、清洗轴承,加润滑脂,装大端盖,装转子。
6、在装风叶前用铜棒在轴头上来回轻打几下,并转动转子,感觉无一点卡的现象后,再装风叶和风罩,最后测绝缘合格后空试。

标准中三相异步电动机有90KW和110KW,正好没有100KW!且大功率电机一般都为Δ接法,相电压220V的极少见。普通电机的cosφ=0.85,计算电流还需要一个效率!按经验,90KW电机的额定电流为165~170A之间,110KW电机的额定电流为200~205A,这个假设的100KW电机(因缺效率而无法计算)额定电流取个中间值,185A吧?找《配电设计手册》中的电缆安全载流量,应选YJV22-0.6/1 3X70吧?

1.5KW的三相异步电动机型号有Y90S-2(3.4A),Y90L-4(3.7A),Y100L-6(4A),也取个中间值吧3.7A,频繁起动就取3.5倍(13A,不知道有没有这种规格)?

10KW电机Δ接法的相电流有18A,是大了一点(按我的经验只有11.55A),求cosφ同样缺效率这个值?
假设ρ=1,cosφ=10X1000/(18X3X380)=0.49(也太小了?)