PC级双电源切换装置前需要加装断路器、熔断器或是隔离开关?
xieyaohuimj
2010年10月03日 16:29:43
来自于断路器
只看楼主

PC级双电源切换装置前需要加装断路器、熔断器或是隔离开关?

PC级双电源切换装置前需要加装断路器、熔断器或是隔离开关?
免费打赏
xieyaohuimj
2010年10月03日 16:32:51
2楼
按双电源切换标准图上,好像都行啊,另外熔断器都不经常用,求型号及规格及厂家名称,用断路器后和CB级的有何区别?
回复
zreric
2010年11月01日 21:57:08
3楼
所谓pc级双电源转换开关,按照国标定义,是可以分断与闭合正常工作电流,分断后提供一个明显的电气隔离点!但是不能分断短路电流!所以要求在其上端加一个断路器或熔断器,为了增加其短路功能,国内用断路器较多,用熔断器的少!有关证论很多了,但本人建议,重要负载还是用熔断器,有很高的分断能力!
通过分析应该知道不会用隔离开关了吧!
回复
gujunfeng1972
2010年11月02日 17:52:07
4楼
要求在其上端加一个断路器
回复
xieyaohuimj
2010年11月02日 22:55:25
5楼
谢谢两位热心人
回复
gamineshow
2010年11月03日 08:06:12
6楼
CB级的应该可以用隔离开关,本身具有故障电流分断能力
回复
wsgdgs
2011年12月27日 09:41:18
7楼
这方面我不懂,还真得学习学习
回复
cnkaqi030
2011年12月27日 10:10:53
8楼
貌似都行啊,另外熔断器都不经常用
回复
liqing126
2011年12月28日 21:18:12
9楼
PC级前端要加断路器,PC级是隔离开关,BC级前端加隔离开关
回复
liuzd
2011年12月29日 11:17:56
10楼
最好不要把ATS当作保护电器使用,它的作用只是起到电源投切。并且,负载侧的故障ATS不应动作。
回复
wwa20111212
2011年12月29日 20:06:57
11楼
PC级双电源切换装置前需要加装断路器或熔断器是必不可少的,防止故障电流烧坏ATS。