PC级双电源切换装置前需要加装断路器、熔断器或是隔离开关?
PC级双电源切换装置前需要加装断路器、熔断器或是隔离开关?
2楼
按双电源切换标准图上,好像都行啊,另外熔断器都不经常用,求型号及规格及厂家名称,用断路器后和CB级的有何区别?
回复
3楼
所谓pc级双电源转换开关,按照国标定义,是可以分断与闭合正常工作电流,分断后提供一个明显的电气隔离点!但是不能分断短路电流!所以要求在其上端加一个断路器或熔断器,为了增加其短路功能,国内用断路器较多,用熔断器的少!有关证论很多了,但本人建议,重要负载还是用熔断器,有很高的分断能力!
通过分析应该知道不会用隔离开关了吧!
回复
4楼
要求在其上端加一个断路器
回复
5楼
谢谢两位热心人
回复
6楼
CB级的应该可以用隔离开关,本身具有故障电流分断能力
回复
7楼
这方面我不懂,还真得学习学习
回复
8楼
貌似都行啊,另外熔断器都不经常用
回复
9楼
PC级前端要加断路器,PC级是隔离开关,BC级前端加隔离开关
回复
10楼
最好不要把ATS当作保护电器使用,它的作用只是起到电源投切。并且,负载侧的故障ATS不应动作。
回复
11楼
PC级双电源切换装置前需要加装断路器或熔断器是必不可少的,防止故障电流烧坏ATS。
回复