消防泵的电源一定要用双电源吗?是否存在三级负荷的消防泵?
消防泵的电源一定要用双电源吗?是否存在三级负荷的消防泵?
2楼
你那工程真的很小吗,,,为什么要那么省 审图能过吗???
回复
3楼
一定要双电源有规定的具体的我忘了是那个了
回复
4楼
“建筑设计防火规范 GBJ16—87(2001修订版)
第十章 电 气
第一节 消防电源及其配电
第10.1.1条 建筑物、储罐、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列要求:
一、建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房,其消防用电设备应按一级负荷供电;
二、下列建筑物、储罐和堆场的消防用电,应按二级负荷供电:
1.室外消防用水量超过30 L/s的工厂、仓库;
2.室外消防用水量超过35 L/s的易燃材料堆场、甲类和乙类液体储罐或储罐区、可燃气体储罐或储罐区;
3.超过1500个座位的影剧院、超过3000个座位的体育馆、每层面积超过3000m2的百货楼、展览楼和室外消防用水量超过25 L/s的其他公共建筑。
三、按一级负荷供电的建筑物,当供电不能满足要求时,应设自备发电设备;
四、除一、二款外的民用建筑物、储罐(区)和露天堆场等的消防用电设备,可采用三级负荷供电。”
回复