请教各位压差旁通阀动作的压力该怎么设置,是不是调试的时候确定,由设计确定还是施工还是制冷机厂家,如何调出这个值?
请教各位压差旁通阀动作的压力该怎么设置,是不是调试的时候确定,由设计确定还是施工还是制冷机厂家,如何调出这个值?
12楼
学习了,受益匪浅!
调节分水器阀门,当测得的流量等于临界流量时,此时集分水器间的压差即为压差平衡阀需设定的值,即旁通需开启的临界压力。测系统流量时可以用流量计,若没有装流量计,也可通过观察机组蒸发器进出口压差,进而通过蒸发器阻力特性曲线图来查得流量。
这是我的理解。
回复
13楼
是这么个意思
不过,一定要结合自控方案综合的看。
水泵和主机是否一一对应,主机停机后水泵是否一起停止,这些也都是影响供回水压差的因素。
同一个系统,主机停止,水泵不停 和 主机停止后对应的水泵也停止 这两种不同的自控方案,其压差动作值是不同的。
回复
14楼
感谢楼主 受益匪浅:)
回复
15楼
谢谢楼主!谢谢楼主!内容真的很不错,向你学习!请多多指教。
回复
16楼
不懂在学习。。。。一点都不懂~~~
回复
17楼
按道理应该是设计院出数据的。
但设计院都出不来准确数据。
一般都是施工单位在现场测压差 然后厂家过来调试下。
设计院最后出一个说明。
回复
18楼
这个问题也是求解中
回复
19楼
做了这么多工程。我们施工单位旁通阀压差值大部份是在0.15-0.2Mpa
回复
20楼
在这里学习了,以前还真不知道怎样确认的
回复
21楼
压差旁通阀主要起两个作用 第一保护系统 第二 使系统有足够流量 开启主机的水流开关 压力调试的时候定比较准确吧
回复