上月,我厂某机组运行中,无功自动上涨且不受控制,减励磁不起作用,紧急降负荷倒为磁场电阻调节.励磁调节器直流输出不能到零,一直有30V左右电压,二次回路增减磁没问题,录波未启动.不知道大家遇到过没有除调节器问题,其他回路还有问题吗?因为倒为磁场电阻运行后无功也有些摆动2万左右来回缓慢变化,但是不出额定.
上月,我厂某机组运行中,无功自动上涨且不受控制,减励磁不起作用,紧急降负荷倒为磁场电阻调节.励磁调节器直流输出不能到零,一直有30V左右电压,二次回路增减磁没问题,录波未启动.
不知道大家遇到过没有
除调节器问题,其他回路还有问题吗?因为倒为磁场电阻运行后无功也有些摆动2万左右来回缓慢变化,但是不出额定.
2楼
奇怪,用的什么调节器呢?
我厂的南汽的倒是出现过无功自动上涨,但是用手动减磁倒是可以减下来的。
关注……
回复
3楼
自动调节器是某公司的,后换了板子,换了两只可控硅,这种问题出的概率低,但是之前就有先兆,出现过摆动过大,频率非常快,可是不出事故又发现不了.
不知道还有电厂有用磁场电阻的吗,我们的磨损厉害想更换,还木联系到厂家 是上海的
回复
4楼
我虽不知道你厂的励磁系统的具体型号,但从故障现象看有点象是强励部份在作怪。
回复
5楼
同意你的 意见,很有可能啊
回复
6楼
楼主说的这个问题我们厂也曾出现过,但我们厂是小机组,开始运行时一直都投有强励,有时受大网影响,强励老是动作,无功上涨过高,且手动调节励磁电阻无变化,在多次出现这个问题后,我们退出强励装置后至今运行正常.所以我也支持5楼兄弟的意见.
回复
7楼
1外部增磁信号不外呼只有4个,1,DCS发出。2,AVC发出。3,同期装置。4,AVR发出
2最好在这种现象出现后及时联系保护班,测量一下有没有增磁信号发给调节器,若有要查处从哪里传出来的信号。若没有就是调节器本身问题
回复
8楼
会不会是电压反馈的问题?
回复
9楼
这种现象我厂经常出现,主要是励磁方式在恒电压运行,当电压降低时[如启动大电机],无功会自动上涨,只要把方式转换开关打至恒无功即可.
回复
10楼
3,同期装置并网后不是退出了吗?
回复
11楼
强励动作,增减磁场变阻器是不起作用的,在系统事故时,强励动作一分钟值班员不得干涉,一分钟后退出强励连拉片,将励磁减下来就可以了,至于调节器的问题,就另当别论。
回复