多级失压自投的配合问题
financex
financex Lv.5
2010年10月02日 14:40:23
只看楼主

高压进线开关和母联开关采用失压自投不自复,低压进线开关和母联开关采用失压自投不自复,负荷侧装设双电源转换箱,请问这三种自投同时使用合不合理?时间和整定值应注意些什么。

高压进线开关和母联开关采用失压自投不自复,低压进线开关和母联开关采用失压自投不自复,负荷侧装设双电源转换箱,请问这三种自投同时使用合不合理?时间和整定值应注意些什么。
免费打赏
lingxuct
2010年10月02日 16:28:17
2楼
高压和低压的母联自投都在0.5s左右,可能高压会快一点,因为高压不是失压才投,而是“低电压”自投,一般在电压低于85%时,BZT的延时就开始了,低压一般也有电压继电器(但好多是装中间继电器替代电压继电器),其延时开始肯定要晚于高压,通常高压自投成功后,低压(BZT)是不会动作的。末级AST是失压自投,没有延时,一般检测电压在25%以下时才会动作。
回复
y502x
2010年10月02日 17:03:05
3楼
如果是先分后合就不用配合。
回复
financex
2010年10月02日 17:58:49
4楼
高压40%低电压,3s跳进线,再0.1s合母联;
低压30%低电压,3.5s跳进线,再0.5s合母联;

ATSE是失压自投,所以时间最慢?
回复
financex
2010年10月02日 18:01:16
5楼
还有就是,低压进线检测低电压是否用电压继电器和分励脱扣器和延时模块达到功能?
回复
financex
2010年10月03日 16:58:47
6楼
自己顶一顶:time:
回复
zyz8438
2010年10月04日 00:39:20
7楼
前面有人说“如果是先分后合就不用配合”是错误的,BZT都是先分后合,但必须要有配合。高压备自投先动作,低压备自投后动作。
采取的措施有:
1、高压BZT的低电压整定值大于低压BZT低电压整定值;
2、高压BZT的动作时间小于低压BZT的动作时间。

为什么必须保证高压先动,然后再动低压呢?主要有几个方面的原因:
1、如果同是外系统(即高压BZT的上方)失电,高压BZT动作的断路器数量比低压BZT动作的数量少很多,便于事故处理与恢复。
2、低压BZT动作时,势必会把许多高压变低压的变压器退出运行,一台变压器要带两段的负载,这对电动机的自起动是极为不利的,甚至会把系统拖垮。这点是关键。

另外低压双电源转换ATS,这个切换的时间是最快的,不需要跟高低压BZT进行配合,因为ATS后面带的负载一般都是比较重要的负载,而且最重要的是,其容量都非常有限,即使瞬时由一台变压器切换到另外一台变压器上,对变压器的影响都不大。
回复
financex
2010年10月04日 08:36:46
8楼
“ATS的切换时间最快”
“但是ATS的低电压整定值比低压BZT还小”
这两句之间有没有矛盾?
回复
chnp38
2010年10月04日 09:21:09
9楼



同意
学习了
回复
fmhcat
2010年10月04日 09:28:40
10楼
学习了,谢谢
回复
zyz8438
2010年10月04日 10:30:37
11楼


即使ATS的低电压整定值比低压BZT的低电压整定值小,但由于不需要与别人进行配合,可以立即先分后合,切换时间基本只与机械动作时间有关,不需要设定时间延时,所以,ATS还是最快的。
回复