在系统阻力中,初,中,高的初阻力一般为50,80,250左右,终阻力翻倍,风管按照5pa/m.请问:风机风压如何确定合理?富裕量考虑多少?
在系统阻力中,初,中,高的初阻力一般为50,80,250左右,终阻力翻倍,风管按照5pa/m.请问:风机风压如何确定合理?富裕量考虑多少?
2楼
如果没有变频,单纯选取最大值确实可以保证在达到终阻力时的送风条件。可是在最初运行时,过大的风压会影响室内气流组织,以及在额定风量下会大大降低高效的寿命。
回复
3楼
还是选大点好,总比选小了好
回复
4楼
過濾器的終阻力,風管的沿阻和局阻,送風末端風口的阻力,還有空調箱自身各功能段的阻力。
回复
5楼
過濾器的終阻力,風管的沿阻和局阻,送風末端風口的阻力,還有空調箱自身各功能段的阻力。
回复
6楼
过滤器的阻力,风管的阻力,风口的阻力,空调箱的阻力
考虑漏风的原因
加一定的富裕量是有必要的
回复
7楼
各功能段的阻力具体是多少啊?
回复
8楼
我每次都加上变频器的
呵呵
回复
9楼
管道5Pa/m太高了,3Pa左右就够了,现在最好上变频
回复
10楼
1000风量以下我一般选择在250pa左右 大于1000的300就够用了
回复
11楼
一般把沿程阻力和局部阻力计算出来,再加上设备阻力之和,计算10%的富裕量。
回复