洁净手术室空气处理方式探讨
zling-18
zling-18 Lv.9
2006年01月19日 11:26:17
只看楼主

在给机组提参数时,一般需要冷,热,湿,再热四个参数?冷负荷中的新风负荷可以通过室外状态点与室内状态点之间的焓差计算(在新风机组中将新风处理到室内状态点,和回风混合,再通过循环机组处理到送风状态点),循环机组中的负荷如何计算?机组再热量?这种空气处理方式是否恰当?

在给机组提参数时,一般需要冷,热,湿,再热四个参数?冷负荷中的新风负荷可以通过室外状态点与室内状态点之间的焓差计算(在新风机组中将新风处理到室内状态点,和回风混合,再通过循环机组处理到送风状态点),循环机组中的负荷如何计算?机组再热量?这种空气处理方式是否恰当?
免费打赏
vincent_nk
2006年01月19日 18:26:00
2楼
在有独立新风机组的情况下,我一般将新风处理到室内状态点,和回风混合后在循环机组中处理到送风状态,根据级别的不同,温差一般为1.1,3.3,5.0
请高手指出其中的问题。
回复
zcalert
2006年01月26日 17:21:33
3楼

我感觉这是理论方法,比较适用于新风机组作为值班机组,但由于采用独立新风机组,一般都是一台新风对应多台循环机组,所谓的室内状态点是不统一的,另外,若将新风处理到室内状态点那一般也要在新风机上加加湿器和二次电加热了,这回带来比较大的能量损耗,我一般都是直接将新风处理到夏季15度,冬季8度,循环机组作为值班机组.
回复
vincent_nk
2006年01月26日 19:23:29
4楼
我感觉这是理论方法,比较适用于新风机组作为值班机组,但由于采用独立新风机组,一般都是一台新风对应多台循环机组,所谓的室内状态点是不统一的,另外,若将新风处理到室内状态点那一般也要在新风机上加加湿器和二次电加热了,这回带来比较大的能量损耗,我一般都是直接将新风处理到夏季15度,冬季8度,循环机组作为值班机组.


请问这样做新风负荷如何确定?
回复

相关推荐