净化基础知识(你问我答)
zling-18
zling-18 Lv.9
2006年01月19日 09:52:39
来自于工地图片
只看楼主

以下是我回答一个朋友的邮件.帖出来大家给看看,如果我有哪些地方没有阐述清楚,考虑得不周全,请大家给小妹提出,大家探讨探讨,不甚感激。有其他问题的也请尽量提出来,大家交流哈该帖希望可以起到抛砖引玉的效果. *_*******************************. 1、 问: 一个净化系统供给多个房间的情况下,为保持各房间的正压,只通过调整送回风量是否很难达到规定值?在回风口安装阻尼层以及余压阀各有什么利弊?

以下是我回答一个朋友的邮件.帖出来大家给看看,如果我有哪些地方没有阐述清楚,考虑得不周全,请大家给小妹提出,大家探讨探讨,不甚感激。

有其他问题的也请尽量提出来,大家交流哈

该帖希望可以起到抛砖引玉的效果. *_*

******************************
. 1、 问: 一个净化系统供给多个房间的情况下,为保持各房间的正压,只通过调整送回风量是否很难达到规定值?在回风口安装阻尼层以及余压阀各有什么利弊?
答:对于一拖多的系统,仅仅依靠手动阀门控制送回风量的话,是很难到达预定值.但是均采用定风量调节阀(系统密闭性能良好,设计参数准确无误的前提上)应该是没有问题的. 回风口安装中效这个是我们单位的常规做法,但是阻尼层就没有装过了.装中效的好处是回风过滤,也不怕和新风混合处倒灌.
再装余压阀当然好,但是成本就上去了
***********************************
2、问:根据理论计算,千级的手术室换气次数需要105次(空气调节设计手册565page),与规范相差甚远,什么原因?
答:手边没有这书,不知道是什么计算公式,所以就不回答这问题,但是觉得你得出的这个数据有问题.
*************************************
3、 问:千级,万级手术室通过天花送风,根据规范中的换气次数计算送风量,得出出口风速在0.15左右,请问是否可以满足室内气流要求?
答:Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级手术室的气流组织不是单向流,是一种低紊流置换流.但是你取0.15就太低了点,Ⅱ级(换气次数30-36次/小时)3500-4000 的风量,送风面积2.6*1.8,算出出风速度在0.23左右;Ⅲ级(20-24次/小时),计算出来是0.2的样子
****************************************
4,问:在给机组提参数时,一般需要冷,热,湿,再热四个参数?冷负荷中的新风负荷可以通过室外状态点与室内状态点之间的焓差计算(在新风机组中将新风处理到室内状态点,和回风混合,再通过循环机组处理到送风状态点),循环机组中的负荷如何计算?机组再热量?这种空气处理方式是否恰当?
答:空气的处理方式有五种:
1)、采用新风承担所有负荷的二次回风方式:
优点:室内机组无湿源;方便做新风值班风机
缺点:共用一个新风系统时,室内温湿度不能随便调节。对新风机组要求 较高。
PS:也有每个系统单独新风预处理,温湿度控制精确,但是造价高。
2)带再热的一次回风方式:
优点:参数方便控制,准确度相对高,对表冷器无特殊要求
缺点:冷热抵消,能耗大,运行费用相对教高。
PS;我一般采用这种处理方式,多数用在西南地区。
3)增设一次回风的二次回风方案。
就是将回风分两部分,一部分直接与新风混合经冷却干燥--风机温升处理后与另一部分回风一起送如室内。部分回风承担负荷
优点:新风处理简单。比一次回风节能
缺点:系统管道多点。
4)焓差特别大的地区,提前对新风采用除湿机除湿。再经过新风机组。。。其他同1
优点:有针对性,特殊问题特殊处理
缺点:增加除湿机,造价高,
5)室内循环风,湿负荷还是新风承担。
这种我一般不用。
**************************
5、问: 在系统阻力中,初,中,高的初阻力一般为50,80,250左右,终阻力翻倍,风管按照5pa/m.请问:风机风压如何确定合理?富裕量考虑多少?
答:初、中、高效阻力是一个范围值,就按照这个范围最大值和风管计算阻力值相加。比这数大就行
********************************
6.问:在净化区域内,如果整个区域或者某个房间要求湿度在40%,各应该如何处理?
答:整个区域的话就统一处理,如果只是某一局部区域有特殊要求,而且没必要单独设一个系统的话,就在送入该区域的支管上特殊处理,回风与其他区域回风混合后在组合式空调箱里处理到整个大区域需要的参数。


请大家就这些问题给点点你们的看法,谢谢

免费打赏
xingshao2613
2006年01月20日 09:55:31
12楼
呵呵 潜水N久,看到了自己感兴趣的帖子.
发表下个人看法.

1.一般来说,房间的正压在设计时候就考虑进去了.如果还不够,只有2个方法:a.加大送风 b.减小回风 加大送风利弊很明显,所以一般都会考虑减小回风,做法同楼主.

2.一般的千级设计风量都是按照规范>=50次来计算,洁净手术室没做过,不好评价.

3.ISO CLASS1K、10K等都是按照换气次数方法计算的。楼主的这种方法倒算风量没有考虑吊顶高度。所以,非层流不用流速法。而100级,10级等要求FFU满铺,就没有了高度的关系了。

4.谈下个人处理方法:
a。10K以上的考虑楼主的做法;
b。1K、100、10等要求风量比较大,如果是全外气,那更恐怖。
方案a。楼主上面的做法
b。风量大的新风处理2种方法。1、新风处理到室内设计点直接送入房间,注意不能把送风口直接对风室吹,回风全部由干盘管处理 2、新风处理到回风点,然后混合通过干盘管处理送到风室,注意新风送入时候的倒灌!

5、一般全压的计算方法:风管比较下回风和送风管的长度,一般保守点30M取25mmaq
空调箱比较全的大概我也选30M。这个量基本不用放余量了。

6、同意楼主做法,局部可以选用风管型加湿器。

以上看法,个人观点。
做设计的就是要别人按照我的思路来,要统筹全局。
方案的可行性,工程量,可能出现的问题都要考虑全面......
回复
guangqun2005
2006年01月20日 14:08:18
13楼
学习下
回复
guangqun2005
2006年01月20日 14:08:47
14楼
高手呀
回复
chjshzhch
2006年01月20日 16:52:03
15楼
顶一下!版主的收集的问题很实际啊,在工作中都 基本上回 用道!感谢版主,建议应多加分哦!
回复
feitu_1982
2006年02月23日 11:21:14
16楼
这些问题还真得找踏网无痕,不过这样一次弄这么多,还真的是不方便阿。
回复
feitu_1982
2006年02月23日 11:23:12
17楼
做手术室净化的设计,根据地理位置不同、气候的差,新风怎么处理的?
请指教,谢谢了!
回复
zling-18
2006年02月24日 19:01:49
18楼
楼上的:
看我给的第四个问题的回答
回复
crj1314520
2006年02月25日 17:02:45
19楼
5、问: 在系统阻力中,初,中,高的初阻力一般为50,80,250左右,终阻力翻倍,风管按照5pa/m.请问:风机风压如何确定合理?富裕量考虑多少?
答:初、中、高效阻力是一个范围值,就按照这个范围最大值和风管计算阻力值相加。比这数大就行 。


这个样子是不是没有考量盘管的损失。有部分空调箱有好几道盘管的,,,
回复
denghoujiu001
2007年12月10日 13:36:45
20楼
学习
回复
liukechuan
2008年01月12日 21:37:14
21楼
没做过真正的洁净空调,但做过一个手机按键生产车间的也算洁净空调(级别不是很高)吧。为了帮业主省钱,我就把室内洁净空调箱换成了普通空调箱,再在管道上加个中效过滤器和一个增压风机。结果运行之后带来了一些问题,没考虑风机压力大,把空调箱盘管里的冷凝水也吸出来了。呵呵,不过业主还算满意,省钱了。