问关于超高层建筑配电间设置自动喷水灭火系统的问题
qiqivv
qiqivv Lv.2
2006年01月18日 09:41:33
只看楼主

上海地方标准《民用建筑水灭火系统设计规程》10.3.3 超高层建筑配电间内应设置自动喷水灭火系统 请问,该如何理解此条文,如要设置的话,设置哪种系统比较合适呢谢谢

上海地方标准《民用建筑水灭火系统设计规程》
10.3.3 超高层建筑配电间内应设置自动喷水灭火系统
请问,该如何理解此条文,如要设置的话,设置哪种系统比较合适呢
谢谢
免费打赏
sophia_super
2006年01月18日 10:06:33
2楼
就是喷淋系统。专门就此问题和上海建审处的主管当面请教过,照规程做,不用担心。
回复
timon
2006年01月18日 10:08:08
3楼
是水喷雾吧具体应该
回复
qiqivv
2006年01月18日 11:28:20
4楼
公司做电气的问我,水一喷所有的电气设备不就都报废了吗?
我说:火一旦起来,电气设备也报废
他晕。
回复
ah-wangjun
2006年01月18日 12:43:39
5楼

说得好啊。
另:感觉规程的条文解释跟条文对不上。
回复
流一嗖
2006年01月18日 14:31:37
6楼
应该按条文说明采用水喷雾系统。因为水喷雾也属自动喷水灭火系统的一种,规范正文里指的自喷水灭火系统,应该指的是自动喷水灭火系统里的水喷雾吧。
回复
qiqivv
2006年01月18日 14:59:09
7楼
条文说明
10.3 变压器室及开关间
上海近年来民用建筑物内已不再采用油浸式变压器,而采用干式变压器。干式变压器室、变配电间发生火灾时,关键是及时报警,及早发现火灾。这些部位不宜用普通的水灭火。当设有火灾报警系统时,采取及早报警措施,并有专人值班,不设固定灭火设施,可仅设灭火器。超高层建筑内需设气体灭火装置。

没见提到水喷雾,如5楼说的,对不起来
回复
eylan2003
2006年01月19日 00:09:20
8楼
就是喷淋系统我已做过
回复
dodore
2006年01月19日 09:55:52
9楼
扑救带电火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器
回复
huangxiang88
2006年01月19日 12:27:10
10楼
采用水喷雾OR选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器
回复
a-yg
2006年01月19日 12:29:37
11楼
好像是说卤代烷污染严重
不能用了。。。。。。