腹板高度变化超过60mm/m时的高厚比限值
fzsjyjm
fzsjyjm Lv.2
2006年01月17日 09:55:04
只看楼主

在门规中6.1.1条第6款,在腹板变化超过60mm/m时,计算可按不利用屈曲后强度,但是,此刻的高厚比限值应为多少?STS中的限值计算公式的依据是什么?

在门规中6.1.1条第6款,在腹板变化超过60mm/m时,计算可按不利用屈曲后强度,但是,此刻的高厚比限值应为多少?STS中的限值计算公式的依据是什么?
免费打赏
牛逼闪闪放光芒
2006年01月18日 08:52:22
2楼
这可是个好问题,希望高手能参加讨论!
回复
vhppk
2006年01月19日 09:52:03
3楼
变截面门式刚架构件,当截面高度变化率>60mm/m时,根据规程CECS102:2002第6.1.1条第6项,按不考虑截面抗剪屈曲后强度来控制截面的高厚比。当由于这个条件出现高厚比不满足的情况,可以通过以下任一种方式来进行调整: 1)调整截面高度变化(如调整梁构件节点位置,增长变化区段),使截面高度变化率尽量满足≤60mm/m的要求; 2)加大腹板厚度,满足程序不考虑屈曲后强度对腹板高厚比限值的要求;3)设置横向加劲肋,用工具箱中的基本构件计算来确定满足高厚比要求的情况下,需要设置加劲肋的间距;
回复
ta_2001_zq
2006年01月19日 11:06:14
4楼
如果使用STS计算,变化超过60mm/m后,STS就自动按照不考虑屈曲后的强度进行计算。
具体公式在STS手册P51页有说明的。
假如还超限就采用楼上的意见吧。
回复
fzsjyjm
2006年01月20日 10:53:08
5楼
非常感谢。我的意思是此刻的高厚比限值的取值问题。
STS是根据λw<0.8为剪应力弹性临界状态求出的。我就不明白为什么不可以用钢结构规范4.3.2条的〈80√235/fy?这一条也是不考虑屈曲后强度且限值比较大?这样就可以按构造配加劲肋了。