板的弹性、塑性计算理论[原]
舟自横
舟自横 Lv.7
2006年01月16日 18:42:58
只看楼主

弹性计算:是根据弹性薄板小挠度理论的假定进行的。一般通过调幅来考虑塑性内力重分布,属于传统的结构计算理论。塑性计算:假定板为四边支承的正交异性板,板在极限荷载作用下发生破坏,在板底或板面的裂缝形成塑性铰线体系且铰线沿板的周边、在四角及板中部把整块板划分成四块梯形或三角形的小节板,采用极限平衡法进行板的内力分析。各种双向板可按弹性进行计算(《混凝土结构设计规范》5.2.7规定),同时应对支座或节点弯矩进行调幅(5.3.1条规定的,其实这也是考虑塑性内力充分布);

连续单向板宜按塑性计算(《混凝土结构设计规范》5.3.1条规定),同时尚应满足正常使用极限状态的要求或采取有效的构造措施。
承受均布荷载的周边支承的双向板,可按塑性铰线法或条带法等塑性极限分析方法进行承载能力极限状态设计(《混凝土结构设计规范》5.3.2规定),同时应满足正常使用极限状态的要求。
塑性计算适用条件(CECS51 : 93):对于直接承受动荷载的构件,以及要求不出现裂缝或处于侵蚀环境等情况下的结构,不应采用考虑塑性内力充分布的分析方法。受力钢筋宜采用HRB335级、HRB400级热轧钢筋;混凝土强度等级宜在C20~C45范围内;截面的相对受压高度ξ不应超过0.35也不宜小于0.10(如果截面按计算配有受压钢筋,在计算ξ时可考虑受压钢筋的作用)。采用冷轧带肋钢筋的混凝土结构不宜考虑内力充分布。
免费打赏
leyouliu
2006年01月17日 10:49:56
2楼
大家看看这个
回复
舟自横
2006年01月17日 15:35:38
3楼
呵呵~~二楼的想说明什么啊?
我想说的是:除了那几种情况外,规范规定都可以采用塑性计算的,北京一些设计院一般都采用塑性设计,在当今甲方限量设计的时候采用塑性计算毕竟用钢量是要小一些的。
回复
leyouliu
2006年01月17日 15:49:12
4楼
是啊,我就是现在在用这个小工具算啊,算塑性板的啊,的确是北京的
回复
ougaogong
2006年01月17日 16:35:14
5楼
计算楼板还是觉得用弹性计算:是根据弹性薄板小挠度理论的假定进行的。一般通过调幅来考虑塑性内力重分布,属于传统的结构计算理论。 这个实在。
回复
舟自横
2006年01月17日 16:50:53
6楼
你这个软件一般β在1.5~2.5,其与板的两个方向的跨度比有关的,你这里指定为1.4是什么道理?还有,这小软件考虑了与梁墙整浇时板拱效应的弯矩折减了么?如果没有,又不出现弯矩结果,真正要进一步“抠”钢筋,还是很麻烦的。
PMCAD也能做塑性分析。只是PKPM论坛管理员明确告诉我,程序目前没有考虑与梁墙整浇时板拱效应的弯矩折减系数的。
回复
kevin19831022
2007年03月18日 22:00:19
7楼
能提供程序给我看看吗?
回复
舟自横
2007年06月03日 01:14:36
8楼
很久没来,把自己的帖子翻出来,补充一点,《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》允许有15%的考虑塑性的调幅。
这么久了,大家有没有新的经验可谈?
回复
1969zxc
2008年03月27日 22:21:18
9楼

β该如何取值呢?请教
回复
davyzhang6509
2008年07月16日 17:22:43
10楼
好文章,谢谢:kiss:
回复
chesexzh
2008年09月22日 23:27:11
11楼
支持用弹性理论.
用塑性 房子裂缝多了,有你好看的!你帮业主省钱他却不知道!
回复

相关推荐