我以前没画过配电箱图,不知道这样对不对说明:该建筑中共有180KW用电器(已留有余量)其中7个24KW的使用三相供电(24KW/路)另外的使用单相供电(2kw/路)我没有做过这个图,请大家指教一下
我以前没画过配电箱图,不知道这样对不对
说明:
该建筑中共有180KW用电器(已留有余量)
其中7个24KW的使用三相供电(24KW/路)
另外的使用单相供电(2kw/路)
我没有做过这个图,请大家指教一下
2楼
不好说,也不知道你所要求的深度,问题很多:
请参见一些基本电气问题,请从本站图纸中下载一张作为参考,或者你可以参考一下民用建筑电气设计深度图样之类的图集。
回复
3楼
画图纸功底还稍微改进改进,比喻符号最好画的好看点,呵呵
"其中7个24KW的使用三相供电(24KW/路)"
用40A的开关是你设计的还是有高人指点,你准备用多大的电缆
DZ47考虑了负载性质,D还是C曲线
总开关上端是否母线(横线不是照搬的,呵呵)
单线图有三相有单相应该标相序
有兴趣把负载及管线都标上去,以免成套不好做敲落孔大小
想标准点加上Pe,Pjs,Cos等我认为就OK
图纸分析区有不少高人,他们有更好的建议,我的只供参考
回复
4楼
24KW配40A显然太小,最起码配63A,如果是电机要用D型.
回复
5楼
24KW能直接起动吗???????
回复
6楼
我也不懂,上来学习一下。呵呵!
回复
7楼
选断路器时,应考虑负载性质,若有电机等启动电流大的设备,则DZ47-40/3P就选小了
回复
8楼
24KW能直接起动吗???????什么意思
50A可以吗??