请大家帮我分析一下造成旧楼散热器不热的原因
ylen_004
ylen_004 Lv.4
2006年01月15日 17:05:08
来自于采暖供热
只看楼主

1、一幢六层住宅楼(九十年代的),采暖系统为下供下回同程式,散热器为四柱760型,在采暖期内该系统有多个立管带的散热器散热效果不好(即使锅炉烧得很好其他散热器都很烫手了,可它就是温温的。)摸这些散热器的供回水支管,明显的感到回水支管比供水支管热。仔细检查并未接错,卸下冲洗也没有堵塞物,接上后依然如故。不知是什么原因?应该如何解决呢?2、同样是一幢六层住宅楼(九十年代的),采暖系统为下供下回同程式,散热器为四柱760型,在该系统中只有一副立管带的一户一层住户的散热器出现散热器上半部分热,下半部分不热的状况,同时它也是回水支管比供水支管热,经过多次处理(冲洗,调节阀门流量)均不能解决问题,不知是什么原因?应该如何解决呢?

不知是什么原因?应该如何解决呢?
2、同样是一幢六层住宅楼(九十年代的),采暖系统为下供下回同程式,散热器为四柱760型,在该系统中只有一副立管带的一户一层住户的散热器出现散热器上半部分热,下半部分不热的状况,同时它也是回水支管比供水支管热,经过多次处理(冲洗,调节阀门流量)均不能解决问题,不知是什么原因?应该如何解决呢?
免费打赏
zhengxufeng
2006年01月15日 18:02:19
2楼
采暖系统为下供下回同程式,一共多少根立管,感觉通过调节个立管阀门应该可以平衡过来
回复
sun963207
2006年01月15日 21:58:22
3楼
水力失调,在立管上装阀门,靠调节阀门大小调。
回复
ylen_004
2006年01月19日 13:01:06
4楼
16根立管,立管上均装有阀门 调节个别立管阀门也试过,效果不明显。
回复
hckjk
2006年01月19日 15:00:36
5楼
局部管道堵塞(供水管)。形成个加别或部分散热器利用回水循环,散热器供回水支管倒置。
回复
9750005
2006年01月20日 08:30:03
6楼


有道理啊!以前怎么没想过?