请教关于酒店室内设计温度探讨
katiezheng9455
2010年09月28日 16:20:23
来自于中央空调
只看楼主

在酒店暖通空调设计中,室内设计温度应该如何来设置呢?各家国际酒店管理公司均有内部相关要求,特别是客房温度:有的达到夏季21摄氏度、冬季24摄氏度,都远远高于国家《公共建筑节能设计规范标准》的要求:夏季25摄氏度、冬季20摄氏度。确实国际上知名的酒店,为满足外籍人员体型及生活习惯的不同,温度都相对较低。当然,按照国家标准设置,无可厚非将大大节省营运成本,但鱼和熊掌不可兼得,管理公司往往坚持较高的标准。

在酒店暖通空调设计中,室内设计温度应该如何来设置呢?
各家国际酒店管理公司均有内部相关要求,特别是客房温度:有的达到夏季21摄氏度、冬季24摄氏度,都远远高于国家《公共建筑节能设计规范标准》的要求:夏季25摄氏度、冬季20摄氏度。确实国际上知名的酒店,为满足外籍人员体型及生活习惯的不同,温度都相对较低。当然,按照国家标准设置,无可厚非将大大节省营运成本,但鱼和熊掌不可兼得,管理公司往往坚持较高的标准。

另一方面,设计院内部审核时也有节能这块,如果温度偏低必然无法通过。

以上总总,在室内设计温度设置上出现了不可避免的矛盾。请各方同仁在此共同探讨,或以某一酒店设计案例,或以营运的酒店等等。
:hug: :hug: :hug:
免费打赏
cnbbzz
2010年11月13日 11:20:06
12楼
运营成本有啥可考虑的,涉外酒店管理公司有其设计手册的,设计参数按其设计手册上的标准执行,运营成本他们编制设计手册的时候考虑很多了,而且也是多年运营的总结。
回复
kangshuai1243
2012年01月30日 17:25:18
13楼
来学习
回复
chinalnkydlzc
2012年02月01日 09:54:30
14楼
先要满足业主的使用要求!对于标准客房来说,加大1个型号的盘管,完全可以满足要求,21有点过,对于多数老外来说,控制好湿度,22他们就很能接受了,做变流量的运行时,除华南地区外,多数是没有什么的,如果建筑节能完全做到或超过,更没问题
回复
qq1017013343
2012年05月13日 18:40:32
15楼
我是来学些的
回复
maoxinqing
2012年05月14日 16:08:35
16楼
把末端放大点就好了,本来设计就已经很保守了,没有必要再去放大主机了,呵呵
回复

相关推荐

APP内打开