就教:大厅上空,如何放内机?
胖次胖次
2010年09月28日 16:11:30
来自于中央空调
只看楼主

此图为某售楼处平面图,截取2层平面图可看出底层入口大厅上方挑空,面积60平米左右,大厅两条边为梁,不适合做侧出风,而大厅又必须制冷,请问如何做?系统为直流变频多联机组,内机最大制冷量12.5千瓦。我现在没有别的办法只有在大厅2侧的天花上新增天井机,期望冷量散布至大厅。还有,这种挑空的形式冷量散失会有多大?如何计算或估算?

此图为某售楼处平面图,截取2层平面图可看出底层入口大厅上方挑空,面积60平米左右,大厅两条边为梁,不适合做侧出风,而大厅又必须制冷,请问如何做?
系统为直流变频多联机组,内机最大制冷量12.5千瓦。
我现在没有别的办法只有在大厅2侧的天花上新增天井机,期望冷量散布至大厅。
还有,这种挑空的形式冷量散失会有多大?如何计算或估算?

2.JPG

免费打赏
abcs01
2010年09月28日 16:23:57
2楼
1、用高静压机型 从上面打下来。可以。
2、或者放在C-6左侧吹过去,也用高静压机型
回复
ziwei_feixiang
2010年09月28日 17:51:58
3楼
用高静压机组安装到一层吊顶里,向上吹就可以了,
回复

相关推荐

APP内打开