现场调试的人说,所有两地或三地控制的电机有的时候停不下来。但是有的时候没问题。这是什么原因?接触器说是没问题,控制回路接线也说没问题。大家说说这是什么原因造成的?
现场调试的人说,所有两地或三地控制的电机有的时候停不下来。但是有的时候没问题。这是什么原因?接触器说是没问题,控制回路接线也说没问题。大家说说这是什么原因造成的?
12楼
区管lingxuct的想法是有道理的!
由于控制回路较长,由于电缆芯线之间电容的存在,很可能会有感应电压的存在,使得接触器无法释放!
可以参见下图。图中专门用分闸按钮的一对常开接点(云线内)来消除感应电压的影响。
[
本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-14 09:48 编辑 ]
回复
13楼
都是高手,又学到知识了
回复
14楼
是不是手动控制的按钮开关有问题啊 出点接触不良 有可能出现这种问题
回复
15楼
多地控制在实际应用中如何消除这种问题呢?远距离是如何定义的500米1000米。。。?
回复
16楼
停止按钮前的电源线是有电,但未必有电流,因为按停止按钮后电流回路已经断开,应该没有电流了吧?所以应该不会让其他线产生感应电流。。。除非是由于别的线路引起。。。
[
本帖最后由 yorkeychen 于 2010-10-14 09:35 编辑 ]
回复
17楼
交流接触器线圈断电后,接触器不释放或延时释放的原因及排除方法:
1、磁系统中柱无气隙,剩磁过大。将剩磁间隙处的极面锉去一部分,使间隙为0.1~0.3mm,或在线圈二端并联一只0.1uF电容。
2、启用的接触器铁芯表面有油或使用一段时间后有油腻。将铁芯表面防锈油脂擦干净,铁芯表面要求平整,但不宜过光,否则易于造成延时释放。
3、触头抗熔焊性能差,在启动电动机或线路短路时,大电流使触头焊牢而不能释放,其中以纯银触头较易熔焊。交流接触器的主触头应选用抗熔焊能力强的银基合金,如银铁,银镍等。
4、控制线路接错。按控制线路图更正接错部位。
注意:如果接触器线圈控制线路过长,由于
导线电容影响,剩余电压过高,
足以维持铁芯处于闭合状态,最终导致触头不能分开
[
本帖最后由 yorkeychen 于 2010-10-14 09:40 编辑 ]
回复
18楼
都是高手,
学到好多东西,
继续加油!!!!!!!
回复
19楼
首先就交代了交流接触器线圈断电,而事实上,在实际运行中,可能就会出现按下停机按钮后,交流接触器线圈不会断电的现象。
当然,后面列举的几个方面也可能是引起无法停机的原因,但是个人觉得可能性很小。
前3个原因是接触器本身原因,可以制作一个简易的控制回路进行接触器分合试验,如果试验时接触器没有问题,就应该排除1-3项。
第4项就不好说了,但我想现场技术人员既然发现那么多无法停机,肯定会查二次接线!
回复
20楼
还是那个观点,觉得最有可能的是:
由于控制回路较长,由于电缆芯线之间电容的存在,会有感应电压的存在,很可能使得接触器无法释放!
具体分析,大家可以参见下面附件中的文献!希望对大家有用!
[
本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-14 09:53 编辑 ]
回复
21楼
呵呵学习了! 谢谢电老鼠军士长!
回复