两地控制电机停不下来是什么原因?
tomely
tomely Lv.2
2010年09月28日 15:04:32
只看楼主

现场调试的人说,所有两地或三地控制的电机有的时候停不下来。但是有的时候没问题。这是什么原因?接触器说是没问题,控制回路接线也说没问题。大家说说这是什么原因造成的?

现场调试的人说,所有两地或三地控制的电机有的时候停不下来。但是有的时候没问题。这是什么原因?接触器说是没问题,控制回路接线也说没问题。大家说说这是什么原因造成的?
免费打赏
sjbfantasy
2010年09月28日 16:46:19
2楼
可能是接触器的触点问题吧,动作时卡在自锁点上,停电不复位
回复
hsa8
2010年09月28日 17:03:23
3楼
这种现象还是第一次听说,要根据具体的控制电路去分析,一步一步查找故障点。
回复
lingxuct
2010年09月28日 17:58:41
4楼
楼主的意思是控制电缆长,由于感应电动势的原因,停止按钮按下时,接触器线圈的电压还不能低到跳开的程度。
回复
yaoguizhong213
2010年09月28日 18:01:55
5楼
如果是两地按钮控制,有可能是按钮接点不良
回复
ccccyq
2010年09月28日 18:26:39
6楼

不至于吧,不然为何有的时候没问题呢?
回复
zxfzh2008
2010年09月29日 10:21:44
7楼
接触器的触点问题吧,动作时卡在自锁点上,停电不复位
回复
njanqun
2010年09月29日 16:08:36
8楼
有选择开关吗?
如果有,必须将选择开关打到正确的位置.

4楼讲的也有道理.我就多次碰到过类似问题.

要看具体的二次图才好分析.
回复
tianjun1229
2010年10月02日 19:31:12
9楼
同意区管的观点。可用屏蔽线作为控制线
回复
yorkeychen
2010年10月13日 16:43:17
10楼
如果一直按下停止按钮不放,就算有感应电动势,接触器不能及时跳开,那也是短时的吧,也不至于让接触器一直吸合不放,因为停止按钮已经切除了接触器电源。。。
回复
lingxuct
2010年10月13日 16:55:57
11楼
“因为停止按钮已经切除了接触器电源”?

从电路图上是切断了电源,由于是“二地控制”,停止按钮前的电源线是停不掉的吧?这根电源线与到接触器自保接点的线(和按钮后的另一根线)还是在电缆中并行着,这些线之间的感应电流如果达到接触器线圈能保持的程度,接触器就跳不开了,对不对?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-10-13 16:57 编辑 ]
回复