请问如何划分剪力墙结构,框架剪力墙结构和框支剪力墙
siniawong
siniawong Lv.2
2006年01月15日 01:47:38
只看楼主

大家好,我是新手,请问如何划分剪力墙结构,框架剪力墙结构和框支剪力墙?是不是剪力墙中间布置几根柱子后就是框架剪力墙结构了?我做的一个工程,剪力墙是主要竖向构件,但是底层有两个大柱子,将上部的一个剪力墙给撑起来了,请问这样的结构叫什么结构呢?谢谢

大家好,我是新手,请问如何划分剪力墙结构,框架剪力墙结构和框支剪力墙?是不是剪力墙中间布置几根柱子后就是框架剪力墙结构了?我做的一个工程,剪力墙是主要竖向构件,但是底层有两个大柱子,将上部的一个剪力墙给撑起来了,请问这样的结构叫什么结构呢?谢谢
免费打赏
sunwaygogo
2006年01月15日 14:28:00
2楼
请把你的平面图发上来,大家好讨论

2.1.4 剪力墙结构 shearwall structure

由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构。

==================================================

==================================================
2.1.5 框架-剪力墙结构 frame-shearwall structure

由框架和剪力墙共同承受竖向和水平作用的结构。

框支-剪力墙结构是上部剪力墙部分落地(或者全不落地),由框架支撑,须设转换层。
框支-剪力墙结构抗震性能差,造价高,应尽量避免采用。
回复
sunwaygogo
2006年01月15日 14:46:18
3楼
几个实例
回复
sunwaygogo
2006年01月15日 14:47:37
4楼
复杂转换层结构
下图是同一个建筑
回复
siniawong
2006年01月19日 19:35:58
5楼
谢谢斑竹,下面是我的图,一张是首层墙柱,第二张是二层结构平面,请问这种结构应该划为哪一种结构?谢谢!
回复
siniawong
2006年01月19日 19:37:47
6楼
二层结构布置图,剪力墙从大梁上升起
回复
sunwaygogo
2006年01月19日 20:09:57
7楼
这种转换构件多么?
不多的话就更改方案,因为这种转换结构抗震性能差,造价高
回复
siniawong
2006年01月20日 16:48:44
8楼
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-8-23 00:20 编辑

这栋楼里面就这一个部位是采用这种转换措施的,我做的是地下基础工程,地面是广东一家很正规的设计院做的,已经出图了,反正他地面就是这么做的,肯定也是可行的,而且这种转换措施在现实中应该用的很多,尤其是住宅,上面是高层剪力墙结构,地面层消防车要从中间通过,需要大空间,相应的也就出现这种结构布置了,说他是框支剪力墙结构显然不合适,划为剪力墙结构也不恰当,框剪那就更不是了,对于这种结构,他的抗震等级如何恰当划分,个人觉得还是不要考虑那两个大框支柱的存在,直接当做剪力墙进行抗震等级划分就容易多了,对于框支部分,适当加强就行了.