触目惊心,请教高手解析,急
weirunning1
2010年09月28日 11:19:26
来自于继电保护
只看楼主

一小区单元住户电表箱全部烧毁,经现场查验情况如下:1、总漏电断路器(160A)动作。2、瓷插式保险丝(40A)未见熔断。3、电表后出线1P(32A)断路器未见动作。4、经查,各电表出线回路至户配电箱(2P 32A)线路无短路现象。5、该电表箱已正常使用两年多。6、接地系统为TT系统。顺便问一下,一个电表整个燃烧需要多长时间。

DSCN1329.jpg

免费打赏
weirunning1
2010年09月28日 11:23:11
2楼
电表箱烧毁图2
回复
weirunning1
2010年09月28日 11:25:16
3楼
电表箱烧毁图3,电表为10(40A)
回复
weirunning1
2010年09月28日 11:28:21
4楼
电表箱烧毁图4
回复
weirunning1
2010年09月28日 11:30:26
5楼
电表箱烧毁图5
回复
tyfjjj
2010年09月28日 11:30:31
6楼
好恐怖啊:o 消防队的分析呢?
回复
shenzhen_aut
2010年09月28日 11:31:24
7楼
:L :L
呵呵
烧得够惨的啊

估计是电表的接线接触不良,导致电表先发热起火,这样的起火,总断路器、保险都不会动作的。

烧成这样,至少烧十分钟以上!
回复
tyfjjj
2010年09月28日 11:32:56
8楼
比较有可能是电表接线不好,出线是不是铝钱?然后有电弧引起电表的塑料外壳起火,也就是电流不大,是电弧起火
回复
hero_2008
2010年09月28日 12:30:51
9楼
带负荷接触不良引起的
回复
ttiiee
2010年09月28日 14:16:06
10楼
太可怕了啊,好威武
回复
dianqipanli
2010年09月28日 16:13:54
11楼
像是电表接线接触不良引起过热所致。一两块表引起的祸,其它受牵连,也被烧了。
回复