请教有关220V接触器B105,B370等。
jrt_jrt_88888
2006年01月14日 18:19:16
只看楼主

请教有关220V接触器B105,B370等。请问在B370再往上是多少?是B400吗?我是在双电源切换柜中用到400A的断路器,其中的两个接触器我不知道用什么?以前用315A的断路器时,配的接触器是B370,以前用80A的断路器时,配的接触器是B105,都是抄的别人的图,请问现在断路器是400A的,请问如果我还想再用这种系列的220V的接触器来配的话,应该用B多少?有B400的吗?请问哪位大师熟悉此系列的接触器?谢谢!

请教有关220V接触器B105,B370等。请问在B370再往上是多少?是B400吗?我是在双电源切换柜中用到400A的断路器,其中的两个接触器我不知道用什么?以前用315A的断路器时,配的接触器是B370,以前用80A的断路器时,配的接触器是B105,都是抄的别人的图,请问现在断路器是400A的,请问如果我还想再用这种系列的220V的接触器来配的话,应该用B多少?有B400的吗?请问哪位大师熟悉此系列的接触器?谢谢!
免费打赏
peter00007
2006年01月14日 18:44:36
2楼
B系列交流接触器是上海人民电器厂的产品:http://www.sreaw.com.cn/b.asp
大于B370的接触器该厂尚未投产。


鉴于你是将其用于双电源切换柜的,建议你使用ATS系列产品。本站有不少关于ATS的帖子,有兴趣的话你可以查看一下。
另一种切换方式是用两台框架断路器(带机械联锁)。
回复
chenqiyu
2006年01月17日 17:02:26
3楼
B系列没大于370A的,可以改用施耐德LC1系列,最大到620A
回复
iamyilian
2006年01月23日 11:29:00
4楼
B系列最大就到370A,看你们一直用国产件,建议你用天水二一三的CJX4-400F,相对来说价格低点
回复
gyw2006
2006年01月23日 11:57:44
5楼
选好的,就用施耐德的ATS自动电源转换系统,用配件的话也可用LC1系列,都可以的.
回复
rxf760916
2006年01月23日 12:01:41
6楼
老兄建议你选择施耐德的ATS自动电源转换系统加CJX4-400F的,可以满足你的要求
回复
rxf760916
2006年01月23日 12:02:25
7楼
老兄建议你选择施耐德的ATS自动电源转换系统加CJX4-400F的,可以满足你的要求
回复
jiangzujian12
2008年02月01日 13:41:03
8楼
顶顶的顶
人尽其力,物尽其材,资源共享,共创繁荣。
网易电气,电工之家。
敬礼!
回复

相关推荐