有人说土暖气管径比机械循环的系统的管径要大一号,这样支管就应该是DN25,干管就成了DN32,这样是否妥当?
有人说土暖气管径比机械循环的系统的管径要大一号,这样支管就应该是DN25,干管就成了DN32,这样是否妥当?
2楼
土暖气靠的是水温不同引起水的密度不同,从而让水在一个很小的压差下运动,管径大可以减小水力损失,因此没有额外动力的土暖气管径一般就要大些了。
回复
3楼
2楼说的对啊.只有加大了管径,才可以减小阻力和热压的损失!一般来讲,如果暖气不是太多,管道不是很长,主管DN32支管DN25就够用了!
回复
4楼
我见过的土暖气用的都是DN32的管子,土暖气系统很小,好像不能再分主管、支管了,
回复
5楼
DN32,可以了
回复
6楼
暖气主管道在不超过15米长,主管道用DN-25的足够,支管一般都是DN-20的,
回复