在做一个学校的实验楼项目 不知道该留多大容量。。。
supermaty1
supermaty1 Lv.2
2010年09月27日 17:01:09
只看楼主

在做一个学校的实验楼项目 四层 建筑面积大概8000 不知道该留多大容量。。。各位给点意见

在做一个学校的实验楼项目 四层 建筑面积大概8000 不知道该留多大容量。。。各位给点意见
woheni2010
2010年09月27日 21:12:47
2楼
可以参考相关数据手册,学校40w应该够了
回复
剑二三
2010年09月27日 21:21:51
3楼
楼上的别误导啊,建议楼主还是问清楚实验楼的用途,设备情况等等,因为差距实在太大。拿本大学新校区的化学楼来说吧,10000平米,4000KW,三台800箱变
回复
pdlbao
2010年09月27日 22:22:42
4楼
支持二楼 方案阶段 实验楼是没法计算的 我手上有个项目200平米 实验楼 负荷计算 最后干到400 KW 每平米 2000w
和一楼40w相差甚远啊 不过数据手册上 写的是比较小0
回复
rfhhappy
2010年09月28日 10:16:08
5楼
建议楼主还是问清楚实验楼的用途,设备情况等等,因为差距实在太大。
回复
supermaty1
2010年09月28日 10:22:24
6楼
是个水电学院的项目 所以才不敢乱做 估计这种学校实验楼用电量是比较大的!!!
回复
meimeiwoshiba
2010年09月28日 12:15:29
7楼
算算, 40W也太那个了...
回复
掌中兲坣
2010年09月28日 14:36:11
8楼
楼主最好还是问清楚这个实验楼的所有用电的设备功率,才好计算准确!
回复
dcl1979
2010年09月28日 15:38:22
9楼
方案设计阶段照明部分按40W/平方米应该够了,还要看你其他设备容量,需要系数,负荷性质。
回复
dianqipanli
2010年09月28日 16:19:11
10楼
支持楼上各位,不知道实验室用途,如何确定。如果是电气实验楼,负荷就更大了。这些负荷数据,建设单位应事先提供。