2楼
不明白什么是你所说的接力罐,是供水设备中的压力罐还是无负压供水设备中的稳流罐
回复
3楼
在变频泵的前面,其作用是调节流量,使用条件:市政管网供水压力有保证
这是不是就是稳流罐阿?
也许是习惯叫法不一样吧
你知道怎么计算容积吗?谢谢!
回复
4楼
起缓冲作用,一般不用计算
回复
5楼
那怎么定容积大小呢?
回复
6楼
无负压设备罐我们一般按以下公式确定:V=(Qt-Q0)*T
Qt---用水高峰时用水流量
Q0---用水高峰时进水量
T----避峰时间,实际一般按5分钟计
当不能确定高峰时用水及进水流量时,用水流量按设计流量,进水按进水流速2.5M/S计算进水流量.
气压式供水设备水泵前压力罐分两种,一种是普通无膜的,一般是越大效果越好,但一般选择是考虑经济因素,设备流量在60吨/H以下的选用直径600-700MM的罐,60-100选用800-1000MM罐,100-150T/H选用1000-1200MM罐
变颇供水设备水泵前压力罐是作为小流量供水用的般较小,600-800MM即可
回复
7楼
建议选择气囊式的气压罐,一般水泵厂家的变频系统都有配气压罐,一般的都用200L-500L的就可以啦。
回复