10KV中性点不接地系统,发生非金属性接地。各项对地电压是多少?为什么?
10KV中性点不接地系统,发生非金属性接地。各项对地电压是多少?为什么?
2楼
就是弧光接地呀。
没人回贴?
回复
3楼
我认为接地相的电压变为0,而其他的两相都升高根号3倍,但三相相对来说还是对称的所以这种不接地或小电流接地系统允许单相接地运行1~2个小时
回复
4楼
如果是金属性接地就是你说的结果了。
回复
5楼
未接地相对地电压是原来正常时的5至7倍。
怎么没人讨论哪
回复
6楼
回复
7楼
电力系统中大多数接地故障都伴有电弧发生.中性点不接地系统中单相接地时,这种电弧接地电流就是流过非故障相对地电容的电流.当这种接地电容电流在6~10KV线路中操过30A,在20~60KV线路中超过10A(对应的线路较长)时,接地电弧不会自行熄灭,又不会形成稳定持续电弧(因为这种电容电流并不足够大),而是表现接地电流过零时电弧暂时熄灭,随后在恢复电压作用下又重新出现电弧--电弧重燃,而后又过零熄灭,又......,即出现电弧熄灭重燃的不稳定状态,这种电弧称为间隙性电弧.每次电弧熄灭重燃的同时,将引起电磁暂态的振荡过程,在过度过程中会出现过电压,这种过电压就是间隙性电弧接地过电压.
回复
8楼
中性点不接地系统发生间隙性电弧接地时,非故障相最大过电压为3.5倍,而鼓故障相的最大过电压为2倍.
当有经消弧线圈接地时能限制在2.5倍以下.
回复
9楼
请各位说明你们的数据计算过程,我是初学,不懂你们的几倍是咋个来的!!!
回复
10楼
路过学习!
回复
11楼
7楼的真是强人啊
回复