《室外排水规范》:在管道的高点以及每隔一定距离处,应设置排气装置;在管道的低点以及每隔一定距离处,应设置排空装置。我要问的是:1、每隔一定距离设置排气装置,这个“一定距离”有多少?2、每隔一定距离设置排空装置,这个“一定距离”又有多少?3、所谓的排空装置是指哪些装置,排空阀?排泥阀?还是其它?4、如果压力管道埋地,排气装置和排空装置处必然要设置阀门井,排气装置设置阀门井没什么疑问。有疑问的是,排空装置处设置阀门井,假如排空出来的是水,水排到阀门井里,那阀门井里的水又该排到何处?
《室外排水规范》:在管道的高点以及每隔一定距离处,应设置排气装置;在管道的低点以及每隔一定距离处,应设置排空装置。
我要问的是:
1、每隔一定距离设置排气装置,这个“一定距离”有多少?
2、每隔一定距离设置排空装置,这个“一定距离”又有多少?
3、所谓的排空装置是指哪些装置,排空阀?排泥阀?还是其它?
4、如果压力管道埋地,排气装置和排空装置处必然要设置阀门井,排气装置设置阀门井没什么疑问。有疑问的是,排空装置处设置阀门井,假如排空出来的是水,水排到阀门井里,那阀门井里的水又该排到何处?
高手指教!!!
12楼
像这种问题具体工程不同会有很大的不同,规范只是给你定性规定,不可能给你具体数值的。还是具体情况具体分析吧。
回复
13楼
不是强制性的条文,需要根据工程实际情况设置排气,放空阀…
回复
14楼
我怎么感觉你看的是给水设计规范呢,排水规范上我没看到这样的条文。
回复
15楼
是啊 ,是用室外给水的规范说事吧,我在 室外排水也没记过哦,楼主
回复
16楼
排水上有的,排水压力管也有啊……
回复
17楼
不要死磕规范,你这么去想吧,排气是在高点,你根据你的情况在高点设置排气,注意哦,一条路下来高点会不只一个的,但是不见得每个高点都设置的,明白不。
回复
18楼
一般05~1KM以内吧
回复
19楼
排气阀在1千米左右设置一个,没条件放空可设置一个排泥井,检修时泥水排到排泥井里,再用机器抽走。
回复
20楼
好资料,要顶起来
回复
21楼
楼上说的是给水中的输水管线,楼主问的是污水压力管,一般污水压力管要接到附近的市政排水管网,只是由于高差问题无法排入,距离也不一定很长,但是污水本身就容易溢出气体,所以排气阀设置要比输水管线设置的间距要短一些。
回复