2楼
要做七氟丙烷(HFC—227ea)气体灭火,一般不做消防排烟,消防排烟和气体灭火相冲突,除非在程序上进行先后顺序控制。
回复
3楼
支持2楼
回复
4楼
现在可以做喷淋了!
回复
5楼
同楼上
回复
6楼
做喷林的话,好要做消防排烟吗?
回复
7楼
按照现有规范查找还没有看到要做消防排烟的要求,好像就可以不做了吧
回复
8楼
设计气体灭火后还需要加设独立排风系统,用于排出气体灭火设施产生的有害气体.
回复
9楼
您好,能否解释一下1、为什么说消防排烟和气体灭火相冲突?
2、如要设置,程序上先后控制如何进行?
3、发电机房是否需要设置通风设置?依据是什么?查了半天设计规范上好象没说。
恳请哪位大哥赐教。
回复
10楼
http://co.163.com/forum/content/358_757328_1.htm
回复