图纸简介: 这是我刚做的软启一拖四,采用的是正泰NJR1D软启动器。全继电器控制,带有软启启动间隔时间调整 附件名:20109261285489139811.zip 文件大小:233K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
这是我刚做的软启一拖四,采用的是正泰NJR1D软启动器。全继电器控制,带有软启启动间隔时间调整
附件名:20109261285489139811.zip
文件大小:233K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
这是什么软件呀。
回复
3楼
我们工地上有一台设备是两台250KW电机驱动的,是软启一拖二,先用软启动器启动一台然后再全压启动第二台,好像跟楼主这个一拖四有点区别
回复
4楼
软起一拖四 是每台电机都能软起啊 等启动完成就转换到旁路接触器啊。 就是停机的时候不能软停啊
这是这个设备的缺点啊
回复
5楼
这种方案在泵站很实用,个人建议还是一脱一最好,既能实现软起动软停车的功效,还能实现电流的监视和相关的保护。
回复
6楼
软启动器最主要的也是性价比最高的功能就是启动作用,我个人认为在能用一拖多的时候还是尽量用一拖多,可以减少不必要的浪费。假如是变频器我个人就认为最好是一拖一(尽管我也做过很多变频一拖多)
回复
7楼
谢谢楼主共享该图纸的CAD文件,
感觉是一套不错的图纸,先下下来再认真学习,对于设计有 很大的借鉴作用,希望能从楼主那里学到东西.
真是感谢楼主把这么好的东西发上来让大家共同享受,谢谢啊
回复
8楼
同意您的观点
回复
9楼
仔细看过图纸,当启动其中任意一台时,设置了锁定和延时再启动,但是我想问个好玩的问题:如果两手同时按住两路的启动按钮呢?(实际中会不会有人这样操作我就不讨论了),谁能帮忙分析指正呢?谢谢了
回复
10楼
谢谢楼主!
回复
11楼
软启一拖四是可行的,只是接线变得太复杂,在实际中很少应用.