钢柱与基础没有可靠连接的情况下,如何加固?
lu515778563
2010年09月26日 10:45:09
只看楼主

各位前辈,最近我遇见一个比较棘手的问题,劳烦前辈帮忙解决。 问题是这样的:一下图片是08年做好的设备钢结构支架,结构上所承受的设备总总量大约有100吨。此结构已验收并投入生产2年之久,而今工程人员突然发现,该结构钢柱柱脚与混凝土基础没有采用地脚锚栓连接。该结构在沿海地区使用,台风天气下可能承受15级的风力。现在担心在柱脚与基础没有可靠连接,在偶然荷载作用下会使结构和基础脱离,请问各位,在这样的情况下我该如何加固柱脚?

其中,原基础与柱脚连接:混凝土基础上预埋钢板,把钢结构钢柱直接焊接在预埋钢板上。重点是预埋钢板与混凝土基础连接处只有4根Φ18钢筋长300mm。没有地脚锚栓连接。

20100925036.jpg


20100925040.jpg


20100925049.jpg

免费打赏
zalzhangao
2010年09月26日 11:25:34
2楼
旁边用几个化学螺栓,比如M30的,然后跟柱脚焊接起来,具体螺栓的数量吗你自己考虑了,这样肯定可以
回复
lu515778563
2010年09月26日 13:57:29
3楼
多谢前辈。
但是还有一个弊端,就是混凝土基座内部是水箱,采用化学螺栓钻孔时有可能破坏原混凝土结构,导致水箱的水通过裂缝渗入混凝土基座内部,这样影响应该会很大吧?
并且在如图所示的条件下,施工空间很狭小,施工起来会不会很不方便?
回复
cxy0458
2010年09月26日 16:41:09
4楼
重点1:加强柱脚保护,除锈,防锈。
2:已使用2年多,基础竖向承载力没问题。那你担心的是横向力和倾覆。没锚固加上基础是水箱,呵呵,可不可以考虑像拉电杆那样加锚索呢?
回复
lu515778563
2010年09月26日 16:44:55
5楼
没错,就是害怕在偶然荷载作用下有较大的水平作用力使结构和基础相对滑移或倾覆。旁边已经有很多设备及其相应的基座,拉锚索估计是没有足够的空间。
还有,在设备顶端的四角分别拉了4根φ18的钢索抗风。设备与钢架有可靠连接。

[ 本帖最后由 lu515778563 于 2010-9-26 16:48 编辑 ]
回复
kafeihfdcb
2010年09月26日 19:04:05
6楼
这么强的支撑系统,重新算一遍,柱脚弯矩和剪力都应该很小。
回复
kafeihfdcb
2010年09月26日 19:05:21
7楼
计算后看看到底差多少才考虑如何加固。如果不差,加固有何必呢?担心也是没太大必要
回复
lu515778563
2010年09月27日 11:12:01
8楼
谢谢指点。
我早上把原有的设计参数及图纸找来,重新计算了一遍,发现柱脚需要6根M30地脚锚栓才能满足抗拔要求,而已安装完成的原基础的预埋钢板只有6跟φ18钢筋。远远不满足设计要求。请问在这样的情况下我该如何对现有柱脚加固?
回复
zwfang
2010年09月27日 13:21:03
9楼
既然是水池的顶板直接打穿,用穿透的螺栓,落在池壁上用化学螺栓。我特别爱用化学螺栓,施工完毕后,没有缝,不会漏水和钢筋腐蚀
回复

相关推荐

APP内打开