求救!!!大家帮忙进来想想办法
xh_520
xh_520 Lv.7
2006年01月12日 18:52:34
来自于中央空调
只看楼主

现在有一个问题~~~水泵接在风冷热泵主机后,造成主机运转不了,大家帮帮忙想想有什么好办法可以解决的? 说是压力不够?扬程不够大?现在甲方要求我们整改,由于工程在浙江,而我们在广东不便,再说了原先工程安装不是我们,是东方公司,我们只负责卖主机,当时还提供了水系统安装示意图,结果前天厂方派人去调试,说无法试机,原因是出水管和进水管完全接错了!!!真的是水泵接在主机后造成的吗?如果是,大家帮帮忙有什么好办法可以解决啊,(三天内整改)小弟感激不敬啊!!!

现在有一个问题~~~水泵接在风冷热泵主机后,造成主机运转不了,大家帮帮忙想想有什么好办法可以解决的? 说是压力不够?扬程不够大?

现在甲方要求我们整改,由于工程在浙江,而我们在广东不便,再说了原先工程安装不是我们,是东方公司,我们只负责卖主机,当时还提供了水系统安装示意图,结果前天厂方派人去调试,说无法试机,原因是出水管和进水管完全接错了!!!

真的是水泵接在主机后造成的吗?如果是,大家帮帮忙有什么好办法可以解决啊,(三天内整改)小弟感激不敬啊!!!
免费打赏
njzxh
2006年01月12日 19:29:25
2楼
主机不能启动和水泵在主机前后关系不大,是否水流开关装错了?
回复
xh_520
2006年01月13日 08:25:19
3楼
不是主机的进出水管接错~~~是水泵接错了!!!厂商调试人员过来一看,就说接错了,意思是水泵接在主机出水管路不行,压力不够,有可能是主机里的断水阀关闭了,运行不了!必须要接在主机的回水管路上才行,而且现在主机运行不了,气温提高不了,造成其他工程也延后了(像环氧树脂地板也刷不了)!!!
大家快来帮帮忙撒........求救,求救!!!55555
回复
xh_520
2006年01月13日 08:28:06
4楼


因为原来我们在广东这边设计的基本上是水冷冷水机组,水泵接在主机的出水管路上都没有问题的,没想到接在风冷热泵上就出现了这个事!!!不知道是不是这个原因?由于工程在浙江,所以现场也没去看过,不能确定是不是水流开关装错了?!!!

三哥,你是否遇到过这样的事,帮帮忙,急啊!!!
回复
xh_520
2006年01月13日 08:28:50
5楼
原来我们提供的水系统图,大家也可以看看!!!
是不是真的有错?
回复
quandunhai
2006年01月13日 08:33:55
6楼
如果是管道接错了,就改过来,如果是水流开关,我想,你们本家的人员过去了,应该会发现.不过可以就现场计算一下系统流量和主机流量 ,不就都知道了?
回复
njzxh
2006年01月13日 08:41:47
7楼
看图的话,水流开关好像是装在主机的出水侧/水泵的吸水侧,错了,应该在水泵的出水侧.
另外,系统图本身不太合理,水泵如果是二用二备则不应该如此画.感觉五台主机分二个水系统,本身配管也不太合理.
回复
njzxh
2006年01月13日 08:42:56
8楼
另外,楼主,你要找三哥直接给他发消息比较稳妥.
回复
xh_520
2006年01月13日 08:58:12
9楼
图纸上并没有画出水流开关啊!!!你所看到的PI是压力表吧!!!

回复
xh_520
2006年01月13日 09:02:25
10楼


现在管道改接就麻烦了,我们人员上去有可能不让我们改!!!如果是由他们来改,他们报价要6万啊!!!我们想确定下是不是我们的责任?如果是的话有没有什么比较简单的方法(短期内解决,最好是两三天)!
还有问下,算出系统流量和主机流量有什么用,小弟愚昧,请赐教!!!
回复
njzxh
2006年01月13日 09:02:46
11楼
嘿嘿,我在水泵后找了半天没看到,主机后一堆东西以为有它在,拍脑袋了,不好意思.你最好再提供图例,这样看得会比较清楚.

另外,打了不少字,也不奖分,要没动力了.
楼主现在来版块少了,最近很忙吗?
回复

相关推荐

APP内打开