地下会所。通风,排烟,空调。。
yangxi0220
yangxi0220 Lv.3
2010年09月25日 20:08:24
来自于中央空调
只看楼主

地下会所。通风,排烟,空调。。一会所。上面二层,地下一层,地下一层房间主要为 SPA 用房。对于地下一层,自己如下设计:排风与排烟共用,每个房间都进行排烟。每个房间为一防烟分区,走道为另设分区。排风:换气次数取4,排风量为新风量的 百分之八十。空调系统:模块机+风盘+新风。 比较拿不准的是 换气次数的取值 。。同时其他设计有无不妥之处请指教 请指点。。在线等

地下会所。通风,排烟,空调。。
一会所。上面二层,地下一层,地下一层房间主要为 SPA 用房。
对于地下一层,自己如下设计:排风与排烟共用,每个房间都进行排烟。每个房间为一防烟分区,走道为另设分区。

排风:换气次数取4,排风量为新风量的 百分之八十。

空调系统:模块机+风盘+新风。

比较拿不准的是 换气次数的取值 。。
同时其他设计有无不妥之处请指教

请指点。。在线等
villagerchan
2010年09月26日 09:26:58
2楼
一、排风与排烟系统合用可以,但如果排烟量和排风量差得比较大,不一定能找到合适的双速风机,建议你排风与排烟系统合用管道,风机分别选。不建议每个房间为一防烟分区,要不然防烟分区太多,不利于控制,系统的可靠性也得不到保证。防烟分区的划分建议还是以不大于500平方来控制,不宜过少,而且建议每个防烟分区面积尽量比较接近。

二、排风量:排风量取新风量的80%即可,换气次数取4是什么意思?是不是指不设空调的房间?

三、“比较拿不准的是 换气次数的取值,”---还是没明白这个换气次数指的什么?总的新风量请根据《公共建筑节能设计标准》相关条文计算,排风量取新风量的80%。还有什么不明白?
回复
yangxi0220
2010年09月26日 10:32:39
3楼
《建筑防火规范》第5.1.1A条 歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(除洗浴部分外)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(以下简称歌舞娱乐放映游艺场所),宜设置在一、二级耐火等级建筑内的首层、二层或三层的靠外墙部位,不应设置在袋形走道的两侧或尽端。当必须设置在建筑的其他楼层时,尚应符合下列规定:
  一、不应设置在地下二层及二层以下。当设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m;
  二、一个厅、室的建筑面积不应大于200m2;
  三、应设置防烟、排烟设施。对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。
因为是 地下一层房间,应该要每间都设排烟。
回复
bensonscorpio
2010年10月19日 19:58:27
4楼
学习。同样请教。。。
回复
lanbolengnuan
2010年10月19日 21:06:11
5楼
排烟是消防排烟,不常用的,并且是烟感联动的,排烟须是镀锌钢板,应该设独立的强排系统。排风是经常用的,风道材料可以多样。
共用风道的话,消防验收能否通过?我们原来做夜场就是这样做的,还望高人指点。
回复
chengshiguyi
2010年10月20日 09:03:47
6楼


不知道楼上的在那里看到这条规范的,我在《建规》看到的是这样:
5.1.15 当歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK 厅(含具有卡拉OK 功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所必须布置在袋形走道的两侧或尽端时,最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不应大于9m。当必须布置在建筑物内首层、二层或三层外的其它楼层时,尚应符合下列规定:

1 不应布置在地下二层及二层以下。当布置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m;
2 一个厅、室的建筑面积不应大于200m2,并应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.00h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,厅、室的疏散门应设置乙级防火门;
3 应按本规范第9 章设置防烟与排烟设施。
回复
shizhihui
2010年10月20日 10:42:09
7楼
多谢,学习了。
回复
infinitely
2010年10月25日 14:21:51
8楼
1、排风和排烟可以共用,但不是每个房间都要设置防烟分区,《建规》规定了,地下建筑超过200M2或单个房间面积超过50需要设置排烟设施;
2、既然你已经确定了排风量为新风量的80%,那么你的换气次数也就确定了,你在规定4次不是重复了么,要么你选择两者中的大值好了,其实舒适性空调的换气次数选4较小了,《设计》中好像是最少是5次了
回复