我站一直流检测系统,显示直流正负极对地电阻均为99.9K欧,为正常值,但正负极对地电压为120伏、86伏,请问哪位知道是什么原因吗?
我站一直流检测系统,显示直流正负极对地电阻均为99.9K欧,为正常值,但正负极对地电压为120伏、86伏,请问哪位知道是什么原因吗?
免费打赏
stefyz
2010年10月07日 18:09:45
32楼
认真学习中,您的回答十分有效
回复
lorrin0431
2010年10月07日 20:57:33
33楼
还是绝缘监测装置有问题,换个试试
回复
qiang0350
2010年10月08日 10:26:34
34楼
如果条件允许的话,可以一路一路断开支路检查,断开支路后,看电压是否恢复正常,如果正常就说明该支路存在负极绝缘不好的问题。
回复
jiapingliuyang
2011年02月17日 00:00:19
35楼
应该是存在一定的负极对地绝缘不良。